低压柜到风机配电箱(7米左右)能不能用3*16的铜芯电缆? (配电箱到风机用的3*25+1*16的)配电箱内有软启动器
有软启动器····
即使是使用软启动器启动设备,不考虑启动电流的话;30KW的风机满负荷电流约为60A,用3*16的铜芯电缆是可以维持短时间运行,但是若要长时间满负荷运行的话,就不行啦。再者,电缆的敷设也会有一定的修正系数。
16的电缆理论上不是能带80A吗? 我只用8米左右 中间还有个软启动器,可以吗?