剪力墙水平钢筋在暗柱内弯锚,当暗柱大于钢筋锚固长度时,仍然需要伸入到暗柱端部进行弯锚吗?

如题所述

必须的!如遇到约束边缘暗柱,应将剪力墙水平筋伸至约束边缘构件最外边一排竖向钢筋的内侧,弯90度,平直段10d OR 15d,详细可见06G901-1 。 03G101-1内容不详细。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
图集并不是判断对错的依据,图集仅仅是给出了一种做法,并不代表不能采用其它做法。
判断的唯一依据,只能是规范的相关规定。
而从砼规到新抗规到高规,都没有对你所提出的问题进行具体规定,那么,就是应该说明此处满足一般的结构构件的构造要求即可,即:满足锚固长度要求即可。来自:求助得到的回答本回答被提问者采纳
第1个回答  推荐于2016-12-02
不同意此观点。。若是暗柱尺寸过小 锚固长度不满足又如何?11G101是弯锚,那么这种情况下的弯锚情况又怎么定?本人认为 应伸至约束边缘构件最外边一排竖向钢筋的内侧,弯90度,平直段10d OR 15d
第2个回答  2011-05-06
进入一个锚固长度就行了。
第3个回答  2011-05-09
严重同意wuxz260 的答案
相似回答