楼板隔声的施工方法

如题所述

  楼板隔声的施工工艺流程及操作要点:
  1、工艺流程:
  基层清理、找补→测量放线→铺设隔音垫→铺设塑料薄膜→铺设20/60厚挤塑板→绑扎钢筋网片→冲筋贴灰饼→细石混凝土振实、压光→养护→成品保护→验收。
  2、操作要点:
  (1)基层清理、处理:铺设前必须将钢筋混凝土原浆压光的基层清理干净,确保无杂物,施工时要保证基层干燥,不得积水,对于粗糙起砂的基层,用钢丝刷等工具对起砂部位进行处理,再用水泥砂浆抹光;若基层有凹坑、凹槽,必须用1:2水泥砂浆填补压平;对突出基层的钢筋头、木桩等要割掉,割至基层表面下2mm,再用水泥砂浆找平;基层若有高低差,应在阳角部位将混凝土毛刺等尖锐物用打磨机处理;基层若有空鼓,必须将空鼓层敲掉,再用水泥砂浆抹平压光。
  (2)铺设聚乙烯隔音垫:铺设之前要根据房间的具体尺寸和隔音垫的铺垫要求下料,将整卷隔音垫展开依次铺设,相互之间用胶带纸粘贴固定,以防止隔音垫施工期间因材料质量发生移位,也防止不同分层之间操作发生蠕动。另在地面与墙面结合的阴角处要根据地面装饰层的设计留出足够的隔音垫接头,以保证隔音垫边缘被压在踢脚线中间部位为准,以防止形成声桥;若在地面上遇到竖向的水管,隔音垫应包裹管道四周,高度同卷向墙面高度,在阴角或阳角的交接部位,应通过合理的切割,使隔音垫能够顺利的铺贴,多余的部分要切掉,而不足的要填补。
  (3)铺设塑料薄膜:铺设时两条薄膜之间搭接不少于100mm,搭接处用透明胶带贴好,以确保在浇筑混凝土时防止水泥浆流入隔音垫;在隔音垫截断处(如墙角处),塑料薄膜应长出隔音垫边缘100mm,并用透明胶带固定。
  (4)铺设挤塑板:铺设时要保证平整,接缝严密,要注意板缝间的位置必须相互错开不少于500mm。
  (5)绑扎钢筋网片:钢筋表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净;绑扎时要间距均匀,交叉点应采用满扎绑扎,钢筋下面垫30mm厚垫块,并在分隔缝处将钢筋断开。钢筋绑扎应注意铁丝头、扎丝头向上,避免铁丝头、扎丝头刺破PE膜和隔音垫,以免形成声桥降低隔音效果。
  (6)冲筋贴灰饼:测量放线,突出分格线和标高控制点,根据小房间四周弹出的建筑完成面500mm标高线,在挤塑板上做出灰饼,大房间还应冲筋,冲筋和灰饼均采用同等标号及配合比的细石混凝土制作,随后铺设细石混凝土。
  (7)细石混凝土振实、压光:混凝土保护层随铺随刮随滚压拍实,采用30kg滚筒来回交叉滚压3遍。刮平后第一次滚压,以一滚压半滚方法进行,纵横方向来回滚压,滚至出浆后用铁板第一次压光,以上工作必须在混凝土初凝时间t/2内完成,在混凝土初凝前进行第二次滚压收光,以增强混凝土与钢筋之间的握裹力,待混凝土终凝前进行第三次压光,闭合混凝土表面裂纹。
  (8)养护:混凝土终凝后即可用草包覆盖并洒水养护,洒水次数应确保覆盖物和混凝土表面湿润为宜,养护天数15天。不可采用蓄水养护,避免水由节点处渗入隔音层,以形成声桥降低隔音效果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
楼板隔声的施工方法:现代建筑一般采用的浇筑混凝土楼板厚度为8~15cm,住宅建筑的楼板厚度更低一些。这种楼板的计权标准化撞击声压级一般在80~85dB之间,远高于我国现行住宅设计规范对楼板隔音计权标准化撞击声压级不大于75dB的规定。浮筑楼板是指在原有楼板铺设一层弹性隔音材料,然后在弹性隔音材料上面再铺设一层浇筑混凝土。面层混凝土与基础楼板之间没有任何刚性连接,好似浮在弹性隔音材料之上。
第2个回答  2011-05-05
按施工图进行施工即可。完成后,就能起来隔声的效果。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-05-10
参考国标《建筑隔声与吸声构造》GJBT-1041(图集号:08j931)上面P28有楼板的隔声构造设计标准,在一些工程中钢筋混凝土对隔绝撞击声显得不足,采用隔音垫、矿棉、玻璃棉做垫层的楼板撞击声改善量可达15-30db。
第4个回答  2011-05-05
按国标做即可