33问答网
所有问题
火线对零线220V,火线对地电压220V,零线对地电压340V,故障点可能在哪里?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-12
应该是说变压器上零点接地线断了吧,1楼说的有一定的道理,但是还有一点不太明白,如果变压器上零点接地线断了,零线对地电压怎么会是340V呢?零点接地断了,就相当于悬浮地,电压应该也就在200V左右啊,难道发生了零点漂移?如果是零点漂移,那火线对零线电压就不应该是220V啊。不过,还是应该先检查变压器上零线接地是不是出了问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c0dWBWPRP.html
其他回答
第1个回答 2011-05-12
零线断路,变压器到测试点中间的某点零线断线
第2个回答 2011-05-12
变压器处零线断
第3个回答 2020-05-15
隔离变压器原边还是副边啊?原边的话就是接反了啊,副边两根线对地都是没有电压的,因为副边的系统是没有接地的,对地只有电容电流
相似回答
易控变频器cs报警代码
答:
通用变频器电压输入范围在320V~460
V,在
实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于
340V
时可能会出现欠压保护,这时应电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08
故障,
则可判断为变频器内部故障。当主回路中KS器跳开,使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器...
电压不正常
,高手帮忙分析。
答:
由“用万用表测量
火线对零线电压
为AN64V BN380V右 CN
340V
左右”看,似乎零线断了,三相负载严重不平衡。由“经过一个一个开关的实验,断开某车间的隔离开关后,电笔三项全亮,合上那车间的隔离开关,A项电笔不亮。但是断开那车间的开关合上其他车间的还是老样子,插座要么没电要么380”看,还是零线...
...测试
零线
带电
,电压
差240V,空开断开后,电压差
340V,
这时日光灯变暗_百...
答:
三相四线电的零线虚接了,找到虚接的地方重新接下就好```
大家正在搜
火线与地线电压为110
地线和零线有50伏电压
火线和地线电压170
火线地线零线怎么接
零线和地线的允许电压
火线零线地线颜色
零线对地电压多少正常
火线和地线220伏正常吗
火线零线都有电怎么修
相关问题
火线对零线电压220V,但火线对地和零线对地都有120v电压...
家里插座火线、零线对地都是220V
火线对地电压220V的原因是什么?
家里三角插座的火线对零线是220V,零线对地线也是220V,...
为什么零线对地无电压,而火线对地有电压?
收银台外壳对旁边的铁护栏有50V电压。插座火线对零线220V...
用万用表测单相三孔插座,火线对零线电压是0,火线对地线电压2...
火线相对与大地有 220V 的电压,零线相对与大地没有电压,...