脚手架施工技术交底

如题所述

C--002
技术交底记录
工程名称:*********** 共 5 页 第 1 页
工程名称 **************** 交底日期 *******
施工单位 ************************* 分项工程名称
交底提要 地下室双排落地脚手架
一、施工准备
材料准备:Φ48*3.5普通钢管,扣件,密目网,50厚架板等经检查合格
人员准备:安全员,技术人员及具有上岗证的架子工。
环境要求:本钢管落地架架在基础承台上,搭设前必须等承台混凝土达到一定的强度,风力不大于6级。
三、搭设顺序
摆放扫地杆→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪力撑→铺脚手板或竹笆→张挂安全网。
三、施工方案
(一) 外脚手架
1、本工程1#楼A座从基础顶(标高为-11.10米)至二层采用双排落地脚手架,回填土时拆除。本脚手架排距1.05米,横杆步距1.5米,柱距1.5米,内侧立杆距建筑物的距离为300mm。作业层外侧设防护栏杆,离下大横杆1.2米。立杆下垫50×250通长木方。
2、立杆搭设要求:
1)、立杆接头除在顶层可以采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接。立杆搭接长度不应小于1m,不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100 mm。
2)、脚手架的底脚必须牢固,立杆底座下应铺设垫板,支撑在楼面上的脚手架,当架体高度超过8m时,应对楼面进行加固,或对架体进行卸载。
3)、立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主接点的距离不应大于步距的1/3。(见下图)

审核人 交底人 接受交底人
C--002
技术交底记录
工程名称:维力西•帝景峰汇工程1#楼 共 5 页 第 2 页
工程名称 维力西•帝景峰汇工程1#楼 交底日期 2008-4-25
施工单位 南通华新建工集团有限公司 分项工程名称
交底提要 地下室双排落地脚手架

4)、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直接扣件固定在距底座下皮不大于200 mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直接扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
5)、立杆下垫通长50×250木方。
3、.纵向水平杆搭设要求:
1)、纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆内侧,并用直角扣件与立杆扣紧。
2)、纵向水平杆采用对接扣件连接,对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头的水平距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。
3)、接长度不应小1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。
4、横向水平杆搭设要求
1)、主节点处必须设置一根横向水平杆,且操作层间距不得大于1m,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排架脚手架中,靠墙一端的外伸长度为200mm
2)、操作层上非主节点处的小横杆宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大距离不能大于立杆间距的1/2。
5、脚手板铺设要求:
1)、脚手板一般应铺设在三根横向小横杆上。当脚手板长度小于2米时,可采
审核人 交底人 接受交底人
C--002
技术交底记录
工程名称:维力西•帝景峰汇工程1#楼 共 5 页 第 3 页
工程名称 维力西•帝景峰汇工程1#楼 交底日期 2008-4-25
施工单位 南通华新建工集团有限公司 分项工程名称
交底提要 地下室双排落地脚手架
用两杆横向水平杆,将脚手板两端与其可靠固定。
2)、每隔12米满铺一层脚手板,脚手板要铺稳。
3)、作业层端部脚手板探头长主应取150mm,脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上。
4)、脚手架在施工操作面必须满铺脚手板,离墙面不得大于20cm,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧应设有一道护身栏和一道18厘米高的挡脚板。
6、扣件安装要求:
扣件内的圆弧与钢管扣紧时,接触面不小于30%,扣件螺栓拧紧力矩不应小于40N.m,并不大于65N.m。对接扣件的开口应朝上或朝内。
各杆件端伸出盖板边缘的长度不应小于100mm。
7、安全网铺设:
1)、脚手架外立杆内侧满挂绿色密目网进行封密,安全网之间必须用连接牢固,封闭严密,并与架体固定。目数:2000目/100cm2。
2)、脚手架施工层操作面下方净高度超过3米时,必须设置一道水平安全网,必须设一道水平安全网(首层网),脚手架施工层铺设脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层,当作业脚手板下无防护层时,应在靠近作业层下设一层水平安全网(随层网);作业层下每隔10m还应设一道平网(层间网)封闭。双排架里口与结构外墙间水平网无法防护时可铺设脚手板。
3)、本工程设满挂全封闭安全网,以防止人或物件掉落到脚手架外侧,立网应与脚手架立杆、横杆用麻绳绑扎牢固,绑扎间距小于0.3米,根据规定在脚手架底部和层间设置水平安全网。
8、剪刀撑与斜支撑设置要求:
1)、剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,搭设宽度为7根立杆,在外侧立面整个长度和高度上连续设置。
2)、剪刀撑与水平面的夹角为45~60°,剪刀撑的底部要插到架子底部,与立杆相交处要加回转扣件。
3)、剪刀撑采用搭接方式,搭接长度不小于1m,且至少加两个扣件,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应少于10cm。
4)、横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈“之”字型边连续布置,斜撑宜采
审核人 交底人 接受交底人
C--002
技术交底记录
工程名称:维力西•帝景峰汇工程1#楼 共 5 页 第 4 页
工程名称 维力西•帝景峰汇工程1#楼 交底日期 2008-4-25
施工单位 南通华新建工集团有限公司 分项工程名称
交底提要 地下室双排落地脚手架
用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜撑杆在1跨内跨越2个步距时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜撑固定在其伸出端上。
5)、拐角处应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。
9、连墙件的设置
1)、连墙件布置间距为垂直距离不得超过4米,水平距离不得超过5米。
2)、连墙件宜靠近主节点设置,偏移主节点的距离不应大于300mm。
3)、连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,就采用其它可靠的措施固定。
四、脚手架拆除
1、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。
2、拆除的高处作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
3、拆除顺序应遵循由上而下,先搭后拆,后搭先拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,要严禁上下同时进行拆除作业。
4、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
5、连墙点应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑前应设置临时支撑,然后再拆抛撑。
6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
7、在大片架子拆除前先将预留的斜道、上料平台、通道小飞跳等,先行加固,以便拆除后确保其完整、安全和稳定
8、拆除时如附近有外电线路,要采取隔离措施。严禁架杆接触电线。
9、拆下的材料,应用绳索栓住,利用滑轮徐徐下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
审核人 交底人 接受交底人
C--002
技术交底记录
工程名称:维力西•帝景峰汇工程1#楼 共 5 页 第 5 页
工程名称 维力西•帝景峰汇工程1#楼 交底日期 2008-4-25
施工单位 南通华新建工集团有限公司 分项工程名称
交底提要 地下室双排落地脚手架
四、脚手架搭设允许偏差及脚手架检查
1、脚手架搭设允许偏差与检验方法
项次 项目 允许偏差(MM) 检查方法与工具
1 底座 不沉降 -10 观察
2 立杆垂直度 最后验收垂直度 ±100 用经纬仪或吊线和卷尺
搭设中检查垂直度 H=2M ±7
H=10M ±25
H=20M ±50
H=30M ±75
3 间距 步距 ±20 钢卷尺
纵距 ±50
横距 ±20
4 纵向水平杆高差 一根杆的两端 ±20 水平仪或水平尺
同跨内两根纵向水平杆高差 ±10
5 双排脚手架横向水平杆外伸长度偏差 -50 钢板尺
2、架子检查要分阶段进行,根据本工程的特点架子分为以下几个阶段进行检查:
1)、悬挑钢管安装固定完毕后架子搭设前;主要检查安装的尺寸位置,安装是否牢固。顶板混凝土的强度是否达到要求。
2)、作业层上施加施工荷载前;
3)、每搭完10-13米高度后;
4)、达到设计高度后;
5)、遇有六级大风与大雨后(冬施后开冻后);
6)、停用超过一个月。
除了按以上几个阶段进行检查外,项目安全部门每周必须对架子进行不少于二次的周检,技术部门安排测量人员及时做好架子的变形观测,观测项目主要是架子的垂直度和变形。
架子验收和定期检查的主要项目:①杆件的设置和连接,连墙件、支撑、卸料平台处的构造;②扣件螺栓是否松动;③、架子的变形;④、安全防护措施;⑤、是否超载;
审核人 交底人 接受交底人
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
  脚手架施工技术交底
  手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2,本设计采用750mm;
  当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm。
  脚手板的设置应符合下列规定:
  a) 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm。
  b) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120-150mm;
  c) 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚步手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用拱接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚步手板外伸长应取130-150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(图6.2.3a);脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm/
  d) 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上.
  e) 作业层端部脚手板探头长度应取150mm ,其板长两端均应与支承杆可靠地固定.
  立杆
  1 每根立杆底部应设置底座或垫板。
  2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应
  采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm
  3 脚手架底层步距不应大于2m。
  4 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按二步三跨。
  5 立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各
  步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:
  6 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的
  接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
  7 搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转
  扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
  8 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。
  9 双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m.
  连墙件
连墙件的布置应符合下列规定:

  a) 宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm:
  b) 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;
  c) 宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;
  d) 一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙杆,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。
  e) 对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用公有拉筋的柔性连墙件。 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
  连墙件的构造应符合下列规定:
  a) 连墙件中的连墙杆式拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;
  b) 连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在砼圈梁、术等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用时不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。
  c) 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。
  d) 架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。