我这有台300KW的柴油发电机,空载的时候电压正常为400V,可加上负载后电压只有200V左右?
空载时转速达到额定转速时无电压,过十多秒以后电压又有了400V,怎么回事?
举报该问题
推荐答案 2011-05-08
估计是发电机励磁调节器有了问题,带上负荷后发电机电压下降是正常飞,但是此时励磁调节器应当动作,加大励磁电流,抬高发电机出口电压,将由于带上负荷后降低的电压抬升到额定值。
有些小型柴油发电机的首载系数很低,不敢在发电机没有到额定转速时就励磁并带上负荷,所以采用了待发电机到额定转速后,载投入发电机励磁,并开始逐渐带上负荷
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c0hPhRhWh.html
其他回答
第1个回答 2011-05-09
你的恒压部分都有那些东西。你说明白点。
如果恒压上边只有一个电流互感器和一个电压调节器的话,可能是,电压调节器坏了或许是电流互感器坏了,加载的时候励磁电流供应不足,电压下跌,
如果还有别的东西,说出来我帮你解决
第2个回答 2011-05-10
更换一块AVR就可以解决问题了
相似回答
柴油发电机空载时电压为400V,
带
负载后电压
立即下降至
200V
左右,请大家帮...
答:
5,燃油进口压力是否正常.调速器特性是否正确.6,还是不行的话,一般是调压模块坏了
,只有
更换新的模块.
柴油发电机空载时电压正常
频率偏低
答:
频率低点运行,对
发电机
、电热、照明电器等没有影响,对有电动机的设备影响大,如冰箱、空调等。你这种情况应该很好解决,可能的原因是发动机的励磁电压高了,励磁电流大了,无功过多
,电压
偏高,增加励磁电阻,减少无功电压和电流,频率增加,电压降低就可以了。检查一下应该是励磁自动装置有故障或励磁角度...
150
kw发电机
线圈修好后
空载电压400v
电机启动
后电压
降至
200v
左右为什么...
答:
柴油机
转速不降的话,就是
发电机
的问题。很有可能调压器坏了。
大家正在搜
柴油发电机电压不稳空载
柴油发电机正常电压是多少
柴油发电机正常电压
柴油发电机空载起动造成机组跳闸
柴油发电机空载试运行时间
柴油发电机应至少空载试机一次
柴油发电机长时间空载运行
柴油发电机空载功率
柴油发电机都有多少kw的
相关问题
柴油发电机空载时电压为400V,带负载后电压立即下降至200...
300kw发电机重新缠线圈后,空载电压正常,加负载后电压下降...
求助:200kw三项交流同步发电机空载和带负载运行,输出电压...
柴油发电机电压只有200多伏(达不到400V)
发电机空载电压正常但是带载后电压下降太多,只有300v请问是...
150kw发电机线圈修好后空载电压400v电机启动后电压降至...
发电机空载电压太低加负载后电压又正常
一台8千瓦的柴油发电机,空载只有300伏,带起负荷就有400...