剪力墙墙柱里纵筋伸入上层搭接时是不是要错开?图集里搭接长度是1.2lae和1.2lae+500+1.2lae选哪个?

如果是要错开的话那纵筋怎么布置?是一根长的一根短的间隔着吗?

  要错开。搭建长度的话,就选1.2lae吧。也可根据料长做适当调整。
  剪力墙(shear wall)又称抗风墙、抗震墙或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切(受剪)破坏。
  它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
  墙根据受力特点可以分为承重墙和剪力墙,前者以承受竖向荷载为主,如砌体墙;后者以承受水平荷载为主。在抗震设防区,水平荷载主要由水平地震作用产生,因此剪力墙有时也称为抗震墙。
  剪力墙按结构材料可以分为钢板剪力墙、钢筋混凝土剪力墙和配筋砌块剪力墙。其中以钢筋混凝土剪力墙最为常用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-09
是错开布置,一根长一根短的间隔着。两根钢筋的高度差要大于或等于500+1.2lae.搭接长度就是1.2lae。追问

那算纵筋长度的时候短的就是 层高+1.2lae
长的是 层高+1.2lae+500+1.2lae 这样对吗?但如果纵筋根数是单数的话,应该是长的多一根还是短的多一根?

追答

钢筋长度可这样计算,这是最小长度,可根据料长做适当调整。如果是单数的话,柱短边柱筋要错开,其他可灵活布置。搭接长度就选1.2lae。