33问答网
所有问题
直流屏馈电屏的2路绝缘传感器出现故障怎么处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-13
将该路开关断开,测量G点(公共地)与M点(采样点)的电压,正常为0V(±10mV也可以),如不是请调该传感器上的电位器,如能调回0V就证明传感器没问题,如果调不回来更换该路绝缘传感器即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c405RR4cW.html
其他回答
第1个回答 2011-03-16
直接换个绝缘监测继电器就可以了设 又便宜
第2个回答 2011-03-18
没别的办法 ,只有更换传感器!
相似回答
直流屏馈电屏的2路绝缘传感器出现故障怎么处理
答:
将该路开关断开
,测量G点(公共地)与M点(采样点)的电压,正常为0V(±10mV也可以),
如不是请调该传感器上的电位器
,如能调回0V就证明传感器没问题,如果调不回来更换该路绝缘传感器即可。