上部封顶剪力墙钢筋短了怎么处理

上部封顶的剪力墙竖向钢筋短了10公分,剪力墙顶部设有一道暗梁,现在返工麻烦,请问有什么办法处理一下?
我想把原有500高的暗梁做成600高来弥补一下,请问大家有没有依据来说服监理,或者有什么更好的办法。谢谢!

上部封顶剪力墙钢筋短了,应该进行搭接。
1、 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接,一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时不应小于1.2laE。
2、剪力墙暗柱里的纵向钢筋的搭接钢筋截面百分率为25%时其搭接长度应为1.2LaE,钢筋接头截面百分率为50%时搭接长度应为1.4LaE。暗柱部位的剪力墙竖向钢筋,当剪力墙的抗震等级为三、四级时允许在楼层出100%搭接,此时其搭接长度应为1.6LaE,若钢筋接头截面百分率为50%时其搭接长度应为1.4LaE。
3、搭接长度总是按钢筋接头截面百分率,系数分别为1.2;1.4;1.6。
4、剪力墙一般分为暗柱与墙体。暗柱一般为两端,垂直向贯通整个墙体高度,钢筋大小多为12mm钢筋,暗柱应设置箍筋,受力筋较多应根据数量设置多支箍。中间墙体设置双向钢筋,多为8mm大小且应≥8mm。墙体钢筋应根据设计间距挂设拉钩,墙体的水平筋长度为包括暗柱的剪力墙长度,两端设垂直弯钩,拉钩应在绑扎好墙体钢筋后设置在最外层。暗柱的钢筋搭接或焊接区域不应设置在梁下500或板面上500范围,墙体钢筋搭接区域没有限制,一般在板面上搭接,有利于钢筋的绑扎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
短10CM的话也就是说不能弯锚了,应该没什么问题,但是按照规范什么的事就大了。理论的补救措施就是在每根钢筋上都重新加一根钢筋。但是这样会很浪费。你的想法其实很好,但是不知道会不会影响到后续工程以及在使用功能上会不会造成影响。如果不会的话是最好的解决办法。至于监理方面嘛,这种事情只能是看个人的出事水平了,想彻底的在技术上说服很难,因为我们自己根本拿不出强有力的证据,如图集规范什么的。所以还得多沟通。不行就吃点饭意思意思。也不是什么大事本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-11-23
  剪力墙的水平钢筋布置在竖向钢筋的外侧,这是03G101-1上的规定,但在03G101-1上没有找到允许在地下室的外墙,可以把水平钢筋放在竖向钢筋的内侧。
  地下室剪力墙水平筋在那一侧要看图纸的设计要求以及地下室的使用功能。有人防要求是水平筋一律在纵筋内侧,主要是防止外侧冲击。地下室剪力墙水平钢筋应在纵筋外侧,水池、电梯坑水平钢筋应在内侧。
  剪力墙分为:剪力墙柱,剪力墙身,剪力墙梁三个部分,柱:约束边缘柱YBZ,构造柱GBZ,扶壁柱FBZ,非边缘暗柱AZ, 梁:连梁LL,暗梁AL,边框梁BKL,墙身:Q
  英文字母是图纸的表示方法。
第3个回答  2011-03-08
除了上楼所说以外,最好私下跟设计方谈谈,征求一下设计方的意见。