现浇砼板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗?规范是如何规定的呢请教中
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
现浇楼板内预埋暗管时,应尽量分散并减小交叉层数,管径应小于1/3板厚,且尽量埋在板截面中心1/3部位,应绑扎牢固定位,不得离板底或
板面
太近,以防楼板开裂;当板内埋管多于3根(含3根)并排时,应在垂直走管方向上下各配置直径为2-2.5mm,网格为15-20mm的附加钢丝网,短筋每边伸出大于等于300,埋管应尽量分开,并排数量不得多于8跟,交叉管线不得多于二层,确保管壁至板上、下层受力钢筋间距不小于25mm。
这些应该在
结构设计
总说明中有,好像没有强制规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c44hWBh5P.html
其他回答
第1个回答 2011-03-06
按要求应该要加钢筋网片,以防板面开裂,如果板厚应该还是可以不加,至于规范好象没有要求,只不过的的地方上有具体的要求:质量通病
第2个回答 2011-03-06
您讲的是现在大多数的做法,规范并没有这样的规定。但许多地方政府的建筑管理部门的消除质量通病的文件有这样的要求。因为各地的规定不同,所以详细的规定请到当地质监站咨询。
第3个回答 2019-07-04
兄弟知道哪个规范有写吗
相似回答
现浇砼板中铺有水电管,在管上一定要有钢筋网片吗
答:
这个不一定的
。现在的水电管大多为pvc材质,在浇筑混凝土的过程中,人员踩踏,或是重物有可能造成pvc管损坏,若是没有及时发现,进行更换、修补的话,混凝土进入管内堵塞管路,会造成电线无法穿过,或是漏水的情况,后期查找破损处和更换都很困难。因此,
采取一些防护措施,加钢筋网片进行保护