4*30的铜牌规格载流量能是多少呀,能达到450A吗?

如题所述

算来算去不如查手册,注意,铜排不同环境温度下需乘以下表的校正系数

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-02-19
平放368A
竖放385A
如果只是装配电柜,距离比较短,还可以过的大一些
如果是做母线桥架,这个因为散热不好,过流会小一些
但是450A应该是过不了的追问

谢谢高手,我想问一下,30*4的铜排的载流量如何计算呀,是否按照这么算,同规格的铝排的计算载流量是:30*4*3=360A, 铜排的是360A*1.3=468A,是否是这样计算呀?请指点

追答

1)40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):
Id =(b+8.5)h 式中,b为母线厚度(mm); h为母线宽度(mm);
(2)25℃时单层矩形铝母线的载流量Id(A):
Id =(b+8.5)h 式中,b为母线厚度(mm); h为母线宽度(mm);

追问

为什么学校教材里面的口诀计算方法和你这个计算方法 一样呢,按照学校里面裸母线的计算方法是可以达到450A的电流的?

第2个回答  2018-07-06
问题很简单,我有简单的办法
第3个回答  推荐于2017-09-30
母排载流量简易计算:
1、矩形铜母线载流量:
在40℃时,铜排载流量=排宽×厚度电流系数
排宽(单位mm);
厚度电流系数为:母排12mm厚时为20.5;10mm厚时为18.5;依次为::[12mm-20.5,10mm-18.5,8mm-16.5,6mm-14.5,5mm-13.5,4mm-12.5] (切记这些厚度电流系数即可!!!)
2、多层铜排的载流量:
双层铜排[40℃]=(1.56~1.58)×单层铜排[40℃](根据截面大小定)
三层铜排[40℃]=2×单层铜排[40℃]
四层铜排[40℃]=2.45×单层铜排[40℃](不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
3、铜排[40℃]与[25℃]温度下的载流量转换:铜排[40℃]=铜排[25℃]×0.85
4、铝排与铜排载流量转换:铝排[40℃]的载流量=铜排[40℃]的载流量÷1.3

4*30规格的铜牌的载流量:
厚度电流系数:4mm=12.5;排宽=30,那么
在40℃时,4*30规格的铜排载流量=厚度电流系数X排宽=12.5X30=375A
在25℃时,4*30规格的铜排载流量=铜排[40℃]/0.85=375/0.85=441A
所以在25°C温度下,基本接近450A(但是夏天气温下可是不行哦!)本回答被提问者采纳