ZN63A-12(VS1)户内高压真空断路器手车上的各个辅助接点在什么位置??我的电动储能指示灯不亮,我应怎么查故

如题所述

辅助一般装在操作机构箱体内,将断路器机构面板拆下,可以看到辅助开关,辅助开关为长方形结构,其中有两个面是端子的输出点,辅助为对角相通,即:1和3是一对点 2和4是一对点(一般VS1辅助为8开8闭)。储能信号指示灯和辅助开关没有关系的,储能的信号时通过微动开关控制的,当储能弹簧储到位后,微动开关切换至另一对点,同时所有微动开关所有点位发生变化,即:常开变常闭,常闭变常开,储能信号使用是在微动开关其中的一对开点,当机构在已储能位置时,储能指示灯亮起,相反则灭。拿出你的图纸在微动开关上找出相应的指示灯点位,用表测量点位是否能正常切换(测量触点的通断)或者二次插头内的插针是否插错位,应该就可以排除故障了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-24
首先电动电机储能是否储能如果有问题打开断路器前面面板右上方方形储能微动辅助开关8组点4组常开4组常闭用表测一下常闭点第2测一下储能电机如果没问题看一下操作回路不同开关回路不一样有的自动储能有的窜有按钮及门闭锁及储能辅助开关信号回路有的窜有储能微动辅助开关常开点然后看一下信号回路应该排除故障
第2个回答  2011-03-31
换一组触点