如果这样布筋能满足要求不?采用板厚150M M,底筋直径12MM钢筋双向,间巨200MM。上端采用8MM钢筋双向,间巨200MM。

第1个回答  2013-10-15
下层(5m方向&12mm@200下边,6mm方向&12mm@200上边),加板凳筋,上层(5m方向&8mm@200上边,6mm方向&8mm@200下边)
第2个回答  2013-10-15
你用的几级钢?几层的房子?公共建筑还是住宅?
你的配置也可以,但是不太多
现在一般都是三级钢了,像你这样的板,如果要求不高的话一般这样配置
底筋直径10三级钢间距200,双向配置
面筋直径10三级钢间距150,双向配置