高压断路器的防跳是什么意思?

如题所述

断路器的防跳是指:在按下合闸按钮的时候,合闸回路接通,开关合闸,但此时由于继电保护动作,开关跳闸,而合闸按钮没有释放(以为继电保护时间非常短,毫秒级),会造成开关再次合闸,继电保护再次跳闸,如此多次合分闸。

设计防跳回路后,开关合闸后,合闸回路断开,即使保护使开关跳闸,按钮不释放,断路器也不会再合闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-19
正常断路器操作顺序是:储能-合闸-(储能)-分闸-合闸-储能。。。。。,断路器处于合闸状态时,按合闸按钮会出现什么情况?如果您按合闸按钮时什么事都没发生就说明断路器具有防跳功能。如果断路器在合闸位置又能执行合闸动作就说明断路器没有防跳功能。防跳的作用就是防止断路器处在合闸位置时能执行合闸操作,防止断路器在合闸状态时出现储能-合闸-储能-合闸-储能-合闸。。。。。。这样的跳跃。
现在标准要求断路器处于合闸位置时,按合闸按钮断路器不能有任何动作。也就是说断路器必须带有防跳功能。一般需要同时具有机械防跳和电气防跳需,保证手动操作和电动操作都不会出现跳跃。
第2个回答  2011-03-18
是防止断路器按钮锁死一直按下,导致断路器反复动作,一般是机械结构,一些继保也有用程序完成此功能。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-25
是防止断路器按钮锁死一直按下,导致断路器反复动作,一般是机械结构,一些继保也有用程序完成此功能。
1、高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。
2、它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。
相似回答