一台容量为800KVA变压器二次侧电流:800/0.4/1.732=1154.73*0.85=981.52 A
800KVA变压器所带负荷是多少千瓦 最好带公式及说明
拜托了
一台容量为800KVA变压器所带负荷是680KW,一般变压器功率因数为0.85,KW=KVA*功率因数,800*0.85=680KW。
在交流电路中,电功率的概念有三个:有功功率、无功功率、视在功率。KVA表示视在功率,它包含了无功功率和有功功率,KW表示有功功率,Kvar表示无功功率。
它们之间的关系和换算还有一个概念——功率因数cosФ,有功功率KW=UIcosФ、无功功率Kvar=UIsinФ、而视在功率KVA=UI.(U-电压、I-电流)。
对三相变压器而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
扩展资料:
变压器电流计算方法为:
变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。(也就是变压器KVA容量直接乘以1.443或者1.445后得出变压器额定电流值)"
变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A),简便为:0.0577S (A),计算可以乘以≈0.06倍就可以。
参考资料:百度百科-千伏安
10KV一台容量为800KVA
是现实中的
就是说是10kV的配网变压器呗,高压侧是10kV,低压侧是0.4kV。而且还牵扯设备铭牌问题,设备铭牌上应该有对应的数值表,一般10kV不是真正意义上的正好10kV,这个根据档位查出所对应的一二次侧电压,经过功率换算,按理想算,P=√3UI => P==√3*380*981.52=645.997(kW)是目前所带负荷。实际上是要根据铭牌上的所对应档位的电压变比来计算的。
追问高压侧是10kV准确的说10.4KV低压410V 谢谢了
本回答被提问者采纳