基坑施工流程

深基坑施工的流程是什么 ?我做一个大概:降水--放线--人工挖孔桩---护壁砼插钢筋浇筑----孔底请各方检查---扩孔--挖水孔--桩芯钢筋制安--桩芯砼浇筑--冠梁浇筑--一定时间后检测 --做资料--下一道工序
以上请各位老师修改。我也是做基坑的,个中程序不太明白。

1、总体方案分为:顺作法、逆作法,也可顺逆结合。

(1)顺作法。先施工周边围护结构,然后由上而下开挖土方并设置支撑,挖至坑底后,再由下而上施工主体结构,并按一定顺序拆除支撑的过程。

(2)逆作法。利用主体地下结构水平梁板结构作为内支撑,按楼层自上而下并与基坑开挖交替进行的施工方法。

2、放坡开挖

(1)开挖深度不超过4m的基坑且当场地条件允许,并经验算能保证土坡稳定性时,可采用放坡开挖。

(2)开挖深度超过4m的基坑,有条件采用放坡开挖时设置多级平台分层开挖,每级平台的宽度不宜小于1.5m。

(3)放坡开挖的基坑,尚应符合下列要求:

①坡顶或坡边不宜堆土或堆载,遇有不可避免的附加荷载时,稳定性验算应计入附加荷载的影响;

②基坑边坡必须经过验算,保证边坡稳定;

土方开挖应在降水达到要求后,采用分层开挖的方法施工,分层厚度不宜超过2.5m;

④土质较差且施工期较长的基坑,边坡宜采用钢丝网水泥或其他材料进行护坡;

⑤放坡开挖应采取有效措施降低坑内水位和排除地表水,严禁地表水或基坑排出的水倒流回渗入基坑。 

3、有支护结构的基坑开挖

(1)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则;

(2)除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作;

(3)采用机械挖土方式时,严禁挖土机械碰撞支撑、立柱、井点管、围护墙和工程桩

(4)应尽量缩短基坑无支撑暴露时间,对一级、二级基坑,每一工况下挖至设计标高后,钢支撑的安装周期不宜超过一昼夜,钢筋混凝土支撑的完成时间不宜超过两昼夜;

(5)采用机械挖土,坑底应保留200~300mm厚基土,用人工平整,并防止坑底土体扰动;

(6)对面积较大的一级基坑,土方宜采用分块、分区对称开挖和分区安装支撑的施工方法,土方挖至设计标高后,立即浇筑垫层

(7)基坑中有局部加深的电梯井、水池等,土方开挖前应对其边坡做必要的加固处理。

扩展资料

工程特点

基坑工程具有较大的风险性。基坑支护体系一般为临时措施,其荷载、强度、变形、防渗、耐久性等方面的安全储备较小。

基坑工程具有明显的区域特征。不同区域具有不同的工程地质和水文地质条件,即使同一城市也可能会有较大差异。

基坑工程具有明显的环境保护特征。基坑工程的施工会引起周围地下水位变化和应力场的改变,导致周围土体的变形,对相邻环境会产生影响。

基坑工程理论尚不完善。基坑工程是岩土、结构及施工相互交叉的科学,且受到多种复杂因素相互影响,其在土压力理论、基坑设计计算理论等方面尚待进一步发展。

基坑工程具有很强的个体特征。基坑所处区域地质条件的多样性,基坑周边环境的复杂性、基坑形状的多样性、基坑支护形式的多样性,决定了基坑工程具有明显的个性。

支护类型分为:放坡、重力式水泥土墙或高压旋喷围护墙、土钉墙、支挡式结构、逆作拱墙。其中支挡式结构包括,型钢横挡板、钢板墙、混凝土板墙、灌注桩排桩、预制排桩(钢管、混凝土)、地下连续墙、型钢水泥土搅拌墙。

支撑类型分为:内支撑、和拉锚(土锚)。内支撑包括钢支撑、混凝土支撑、钢支撑和混凝土支撑组合以及支撑立柱。

参考资料:百度百科-基坑工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-17
  基坑施工流程:
  浅基坑
  放坡开挖
  1.开挖深度不超过4m的基坑且当场地条件允许,并经验算能保证土坡稳定性时,可采用放坡开挖。
  2.开挖深度超过4m的基坑,有条件采用放坡开挖时设置多级平台分层开挖,每级平台的宽度不宜小于1.5m。
  3.放坡开挖的基坑,尚应符合下列要求:
  ①坡顶或坡边不宜堆土或堆载,遇有不可避免的附加荷载时,稳定性验算应计入附加荷载的影响;
  ②基坑边坡必须经过验算,保证边坡稳定;
  ③土方开挖应在降水达到要求后,采用分层开挖的方法施工,分层厚度不宜超过2.5m;
  ④土质较差且施工期较长的基坑,边坡宜采用钢丝网水泥或其他材料进行护坡;
  ⑤放坡开挖应采取有效措施降低坑内水位和排除地表水,严禁地表水或基坑排出的水倒流回渗入基坑。[2]
  有支护结构的基坑开挖
  1.土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则;
  2.除设计允许外,挖土机械和车辆不得直接在支撑上行走操作;
  3.采用机械挖土方式时,严禁挖土机械碰撞支撑、立柱、井点管、围护墙和工程桩;
  4.应尽量缩短基坑无支撑暴露时间,对一级、二级基坑,每一工况下挖至设计标高后,钢支撑的安装周期不宜超过一昼夜,钢筋混凝土支撑的完成时间不宜超过两昼夜;
  5.采用机械挖土,坑底应保留200~300mm厚基土,用人工平整,并防止坑底土体扰动;
  6.对面积较大的一级基坑,土方宜采用分块、分区对称开挖和分区安装支撑的施工方法,土方挖至设计标高后,立即浇筑垫层;
  7.基坑中有局部加深的电梯井、水池等,土方开挖前应对其边坡做必要的加固处理。[2]
  深基坑编辑
  深基坑工程监测
  基坑工程监测是基坑工程设计的必要部分,目的是为了准确了解土层的实际情况,对基坑周围环境进行有效的保护,确保基坑工程的安全。深基坑工程施工监测要点把好三个环节:
  1.监测单位的确定
  2.基坑工程监测项目、监测大纲的制定和内容的完备性
  3.监测资料的收集和传递要求[2]
  深基础其他安全问题
  1.基坑周边的安全 处于城市中的工程,基坑周边留给施工用的空地较少,材料堆放、大型机械设备停放都必须征得基坑工程设计者的同意。深度超过2m的基坑周边还应设置不低于1.2m高的固定防护栏杆。
  2.行人支撑上的防护 面积较大的基坑面积,工人往往在支护结构的水平支撑上行走,应合理选择部分支撑,采取一定的防护措施,作为坑内架空便道。其他支撑上一律不得行人,并采取措施将其封堵。
  3.基坑内扶梯的合理设置 基坑内必须合理设置上、下人的扶梯或其他形式的通道,结构应尽可能是平稳的踏步式,以便工作人员随身携带工具或少量材料。
  4.大体积混凝土施工中的防火 高层建筑大体积混凝土基础底板施工,为避免温差裂缝,通常采用在混凝土表面先铺盖一层塑料薄膜,再覆盖2~3层草包的保温措施,要特别注意防火,周围严禁烟火,应配备一定数量的灭火器材。
  5.钢筋混凝土支撑爆破时的安全防范 深基坑钢筋混凝土支撑的拆除往往采用爆破方法,必须由取得主管部门批准的有资质的企业承担,其爆破拆除方案必须经主管部门的审批。爆破施工除按有关规范执行外,施工现场必须采取一定的防护措施,如何理分块分批施爆、搭设防护棚、防护挡板、选择适当的爆破时间等。
第2个回答  2011-03-20
你做的是什么桩? 是桩基础还是支护桩? 如果是支护桩的话那下一步就是开挖—预应力锚索成空了 如果是桩基础的话 你下一步也是分层开挖 —分层支护—破桩—接桩—小应变实验—静栽实验本回答被提问者采纳