隐极式发电机转子过电压使转子开路后停运(灭磁电阻已烧坏),若测转子绝缘合格,灭磁电阻更换后可以并列

1)灭磁电阻更换后,测转子绝缘合格可以重新并列吗?
2)用做转子耐压试验吗??3)转子耐压试验怎么做??4)转子耐压试验不合格怎么办??

要测量转子绕组直阻,还要做耐压试验,任何一项不合格都不能并列,试验方法预防性试验规程上有,这里不说了,转子不合格就要抽转子检查了,外部问题好处理。追问

耐压试验不合格,怎么处理??

追答

耐压试验不合格,肯定是转子绕组有问题了,抽转子检查

追问

同步发电机转子耐压用2500V摇表代替是吗??
是转子不抽出来测吗??假如测完不合格怎么检修??

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-27
先测一下直流电阻吧追问

直流电阻测了没事

追答

转子绕组测一下绝缘就行。