教室照明设计,如何计算灯具数量

我们毕业设计是教学楼配电系统设计,但其中涉及到一个问题:教室的灯具数量的选择。这个我不懂。希望懂的童鞋可以给个公式及附加下说明,(貌似有个公式是:E = NΦUK / A但当中的利用系数U不会计算。)

E = NΦUK / A。

N = EA / (ΦUK)。

其中:

Φ-- 光通量lm。

N -- 光源数量。

U -- 利用系数。

A -- 工作面面积m2。

K -- 灯具维护系数。

N = EA / (ΦUK)。

按照室内照度规范:要求值:300.00LX,功率密度不超过11.00W/m2。

扩展资料:

半直接照明方式是半透明材料制成的灯罩罩住光源上部,60%-90%以上的光线使之集中射向工作面,10%-40%被罩光线又经半透明灯罩扩散而向上漫射,其光线比较柔和。这种灯具常用于较低的房间的一般照明。由于漫射光线能照亮平顶,使房间顶部高度增加,因而能产生较高的空间感。

间接照明方式是将光源遮蔽而产生的间接光的照明方式,其中90%-100%的光通量通过天棚或墙面反射作用于工作面,10%以下的光线则直接照射工作面。通常有两种处理方法,一是将不透明的灯罩装在灯泡的下部。

光线射向平顶或其他物体上反射成间接光线;一种是把灯泡设在灯槽内,光线从平顶反射到室内成间接光线。这种照明方式单独使用时,需注意不透明灯罩下部的浓重阴影。通常和其他照明方式配合使用,才能取得特殊的艺术效果。商场、服饰店、会议室等场所,一般作为环境照明使用或提高景亮度。

参考资料来源:百度百科-室内照明设计

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
楼上大体上说的不错,只不过有一点我个人不认同,那就是利用系数U。
我不清楚里从哪里确定教室的利用系数是0.6(《照明建筑设计规范》中的确提到,教室等室内照明的维护系数可为0.6,那是因为节能灯的0.6=0.78(灯管的寿命)×0.78(污垢系数);可规范中的确没有规定使用系数)
因为使用系数根据房间尺寸以及墙壁地板等材质的不同,其数值也不同。
房间系数=房间长×房间宽/房间高·(房间长+房间宽)
一般教室的吊顶,墙壁,地板的反射率为70%,50%,30%。
不同的灯具其各个数值也不同,在选定一款照明灯具后,房间系数对应此款照明的上述发射率(一般可从照明灯具厂家得到其产品的各种数据)就可查处其使用系数。
房价尺寸不同,灯具种类不同,其使用系数绝对不同。我大体看了一下,一般使用系数都在0.3-0.8之间,如果没有什么条件取0.6我觉得不妥。

其他的楼上解释的都挺清楚,将各数值代入公式即可算出灯具数量。
不过有一点应该提醒你,功率密度要求: 11.00W/m2 是硬性指标,必须达到。但又要保证300Lx的照度,因此,其实质是要选用高效灯具(90Lm/W以上的灯具)
还有,灯具的色温要在3500-5000K之间,演色性在Ra在80以上。

计算谁都会,灯具的选择在是最重要的,考察设计师的设计观念。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-11-16
教室照明设计,灯具数量9+3,9盏教室灯+3盏黑板灯就可以了。。。搞这么复杂干嘛…………
第3个回答  2011-02-28
E = NΦUK / A
N = EA / (ΦUK)
其中:
Φ-- 光通量lm
N -- 光源数量
U -- 利用系数
A -- 工作面面积m2
K -- 灯具维护系数
N = EA / (ΦUK)
按照室内照度规范 要求值:300.00LX,功率密度不超过11.00W/m2
室形系数RI: 0.67
3.其它参数:
利用系数: 0.60
维护系数: 0.80
照度要求: 300.00LX
功率密度要求: 11.00W/m2
实际安装功率 = 光源数× (光源功率 + 镇流器功率)
实际功率密度: 7.40W/m2
折算功率密度: 7.67W/m2
只要算出来在在7.5-11.00W/m2之间都是规范合理的,也是符合节能的。
能告诉你的就这些了,我从工具书上查的,按道理你应该会算了。
希望对你有帮助
向楼下学习了
第4个回答  2011-03-01
其中E一平均照度;
Φ-每盏灯具中光源的总光通量,各类型、功率不同的光源,光通量都不一样。比如荧光灯36W的光通量为2850Lm,这需要查找你所使用光源的光通量。
N一灯具的数目;
K一维护系数:随着灯具中反射器和玻璃的污染,以及光源随时间而产生的光衰等,经过一段时间使用后灯具的照度会下降。必须预先估计在内。按工厂环境,灯具的维护系数约0.9;
cu一灯具出射光通量利用系数,在0.7左右(教室反光条件好,反光);
A-被照面的面积;