电压互感器上标有 1000/根号3 / 100/根号3 / 100/3分别代表什么意思?

如题所述

根号3的意思是线电压是相电压的根号3倍。线电压比为10000/100V。

100是二次电压100V/√3=33V,即互感器剩余绕组额定电压为33V。

220是目前我国居民最常用的标准电压的有效值(我们常用的各种家用用电器上所标注的电压值220V即为有效值)。

我国交流电频率为50Hz,有效值220V;欧美国家为60Hz,有效值,110V/220V;非洲国家40Hz。

扩展资料

三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100) (电压3×380/220V~)。

注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。

参考资料来源:百度百科-线电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-30

根号3表示线电压是相电压的根数的3倍。线电压比为10000 / 100V。

100是次级电压100V /√3= 33V,即变压器剩余绕组的额定电压为33V。

若三相电源的相电压为正序(负序)对称组,则三相线电压也为正序(负序)对称组。这对三角形电源(或三角形负载)是不言而喻的。对星形电源(或星形负载),以正序对称组为例,有:

UAB=UAN-UBN= √3UAN

UBC=UBN-UCN= √3UBN

UCA=UCN-UAN=√3 UCN

扩展资料

对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。 任意两根相线之间的电压,称为线电压,为380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:

三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。 线电压=(根号3)×相电压。对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V。

参考资料来源:百度百科-线电压

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-30

电压互感器上标有1000/根号3/100/根号3/100/3指的是电压互感器的额定电压(或电压比),一次额定电压为10000/根号3V,主二次绕组额定电压为100/根号3 V,辅助二次绕组额定电压为100/3V。

额定电压比Kn—Uin/U2n,与变压器的定义是一致的。由于一、二次额定电压已确定,所以额定电压比KN也是一定的。在实际应用中电压互感器的电压比都采用铭牌上标出的一、二次额定电压的比式,用分数形式表示,分子为额定一次电压,分母为额定二次电压。

扩展资料:

注意事项

1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。

2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。

3、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。

参考资料:百度百科-电压互感器

本回答被网友采纳
第3个回答  2015-09-30

1、 10000/根号3 / 100/根号3 / 100/3表示:该电压互感器有三个绕组;

2、第一个绕组的电压是: 10000/根号3 V;

3、第二个绕组的电压是: 100/根号3 V;

4、第三个绕组的电压是: 100/3 V;

5、该互感器是单相的,一次相电压是 10000/根号3 V,可以由三个(四个)单相组成电压互感器组,测量10kV系统电压;一次接入线电压10kV,二个二次绕组分别输出100V线电压和0V开口三角电压。

第4个回答  2016-01-21
在测量高电压时为了安全、方便,通过电压互感器把高电压变为低电压
(一般为100V)用于二次回路的测量仪表和继电保护装置。根据给出的参数。其含义如下:

1、1000/根号3 是电压互感器一次绕组电压值,即高压侧一次额定电压值;
2、100/根号3 是电压互感器二次绕组输出的额定电压值,通常用于保护、测量;
3、100/3 是电压互感器二次辅助绕组输出的额定电压值。