旋转编码器输出地高速脉冲输入到PLC(三菱PLC)的高速输入端子,但是速度快时计数不准,请教各位大哥咋处理

如题所述

第1个回答  2013-11-26
两方面原因1是旋转编码器的最大转速,超过旋转编码器的最大转速时不能使用,2是PLC输入端口接受的脉冲速度偏小,例编码器的转速为60转 2000RPM 时,则编码器每分钟产生120KRPM,此时PLC的高速计速输入端口应选择大于120KHZ/分钟,估计你的旋转编码器和PLC不匹配产生的
第2个回答  2011-03-20
不清楚掘土什么设备,减脉冲有接吗。三菱FX的用C251.C250..速度快的话,可能和PLC类型有关系。继电器输出型不合适。要晶体管输出型。后面的方法也是自己学来的,没实践过
第3个回答  2012-08-16
经过减速机减慢速度可以实现
第4个回答  2011-03-16
你用的什么型号的,2N,1n还是3u,各个型号接受最高频率不同追问

是FX1N-40MT的,不知道选那种才合适,我用的是360度的单圈式增量编码器(A,B,Z三相)用了三菱PLC高速计数指令C252控制,速度慢时角度相差不大,如果速度过快时角度不准(比如:我在任一位置做个记号,然后用不同的速度转动编码器,当停在记号位置发现速度慢和快时角度显示是不一样的)请指点,十分感谢!

第5个回答  2011-03-17
你看看滤波功能 有没有用 会不会也给滤波了 三菱的不是很清楚