请大侠指点三菱PLC的FX2N-1HC的高速计数通道接AB相编码器怎么接线

如题所述

    AB相编码器接线一般接四根就可以正常使用。

    电源一般为 24V DC 直流电

    然后就是 A相 B相 信号线 A相接X0 B相 接X1即可。

    我们通常用的是增量型编码器,可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数。

    如单相联接,用于单方向计数,单方向测速,只接 X0 输入

    A.B两相联接,用于正反向计数、判断正反向和测速,接 X0、 X1 输入

    A、B、Z三相联接,用于带参考位修正的位置测量,接 X0 、X1、 X2 输入

    编程里面有增计数与减计数之分。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
你的问题问了两次,在 http://zhidao.baidu.com/question/421923692.html?oldq=1 里面都看不到你的回复,希望可以尊重一下回答者!并不是每个人都闲着没事来处理你的问题。
*************************************************************************
编码器我们常用NPN的,对于PNP和线性驱动的编码器,请按照资料图档的接法,没有资料的话参考以下网页内容:
http://wenku.baidu.com/view/fcc53c42a8956bec0975e338.html
对于NPN的接法,资料里说的不是很详细,我补充一下。首先声明,我没有使用过1HC计数模块,我是根据资料里面的意思总结出来的。希望不管结果对还是错,楼主可以给个回复,谢谢!

NPN型的编码器,请将A,B,Z三相分别接到模块的A-,B-,COMP(FX2N-1HC),COMA,COMB,COMP(FX-1HC)。资料里面,在编码器Z相与COMP之间有个接点,叫RESET,可以根据实际情况进行连接。COMD与外部电源的0V之间有个START接点,这个很关键,一定要外加开关接到此处。
对于A24+,B24+,,XP24,XD24,以及FX-1HC的ΦA24,ΦB24都要接外部电源的24V正极。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-18
不同的计数器输入端是不一样的!如C251 A相是从X0输入 B相是从X1输入 。这是有规定的!本回答被提问者采纳
第3个回答  2012-05-20
不同的高速计数器输入端是不一样的!一个高速计数器的输入端占用plc的一个输入端子。如C251 A相是从X0输入。