一台7.5KW能士变频器,输出电压正常,但是带不动1.5KW的电机,是什么原因啊?这变频器是V/F控制的。
会不会是变频器主板坏了,导致三相输出的相位不是相互相差180度。
哦,说错了,应该是相位不是相差120度了
举报该问题
推荐答案 2011-03-03
é¦å 说çæ¯åé¢å¨åçµæºåçä¸å¹é ï¼å¤§åçåé¢å¨å¸¦å°çµæºææ¶ä¼å¼èµ·çµæºå µè½¬ï¼ä½å¹¶ä¸æ¯å¸¦ä¸å¨ï¼æ°æ°æ¯å 为å±ç£çµæµè¿å¤§å¯¼è´æ£æµåè·¯åç°çµæºçµæµè¿å¤§è¯¯æ¥å µè½¬ã并ä¸æ¯åé¢å¨çé®é¢ï¼ä½ å¯ä»¥æ¾ä¸ä¸ª5.5KWæ7.5åç¦ç马达åè¯è¯ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c4cP0cWBB.html
其他回答
第1个回答 2011-03-07
CPU板坏了,送去维修把,
这种情况,一加负载就 报警,,没有负载时是发现不了问题的
第2个回答 2011-03-04
先单独带1.5的电动机试试 或许是电动机本身的问题 或者你电动机时220v的 或许也会呵呵
第3个回答 2011-03-03
主板坏也有可能,但不会导致相位变化那么离谱,一般是V/F曲线没有选择好造成的
第4个回答 2011-03-03
看看三相是否平衡,或者V/F设定曲线不正确
追问
三相平衡的,V/F曲线没有问题
第5个回答 2011-03-03
参数设置问题,仔细检查
相似回答
变频器过载原因
答:
1、负载静力矩大,变频器低频出力不够,所以堵转或低速旋转
,原因可能有:变频器低频力矩差,可修改启动频率(小范围修改,一般在5Hz以内),修正转矩提升或选用矢量变频器 2、
外部电机启动时尚在高速旋转
,处理方法:改用其他启动方式或先制动。B、加减速过载的主要原因是:定转子转差变化过大 1、减小...
请告知
能士变频器
故障代码 E---10---
是什么
意思
???
答:
电机过载
。可能原因:
1、V/F曲线不合适
;2、
电网电压过低
;
3、通用电机长期低频运行
;4、电机过载保护系数设置不合适;5、
电机堵转或者是负载突然增大
;以上是使用手册上的内容,还有一点,是使用手册上没有提到的,那就是:
变频器遭受电磁干扰导致的
。这种原因多见于使用多台变频器的场合,或者是有电焊...
能士变频器
NS2000
,1.5KW
开机一直显示P.OFF故障如何处理
答:
电压不够哈
,检查输入电源,然后看看变频器是否损坏。