地下室通风井属于人防区外,通风井一侧墙属于隔断人防区与非人防区的墙,通风管穿过此通风井墙时除了要预
地下室通风井属于人防区外,通风井一侧墙属于隔断人防区与非人防区的墙,通风管穿过此通风井墙时除了要预埋套管外,在人防战时通风井封堵后,预埋套管有什么要求和做法?需要用什么来堵住预埋套管?
举报该问题
推荐答案 2011-03-09
关键是要看此风井是属于战时通风用还是用于平时通风(排烟)。如果说是用于战时通风,不用堵住预埋套管,因为在预埋风管的前会设计多一道墙并安装有消波设施;如果说是用于平时通风的话,在临战时将平时风管拆除,在预埋套管的两侧用钢板满焊,以达到防护密闭的作用。水电预埋套管则是用一种特殊的材料时行封堵。具体请参考人防设备规范:GB50038-2005
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/c4dPP5Rd5.html
相似回答
高层建筑楼层要加压送风为什么(比如电梯前室),主要用来做什么_百度知 ...
答:
在高层建筑中,使楼梯间压力>前室压力>走道压力,以便阻止烟气流向前室及楼梯间,或者说,当非加压区开向加压区的广]关闭(或敞开)时,由于两侧有一定的压力差(或洞处存在一般与烟气扩散方向相反的空气流),使走道内烟气无法进人前室及楼梯间。前室的送风系统应独立设置,送风口应每层设置,送风口为常...
人防墙
靠在竖井的一边
是
内墙还是外墙呢
答:
人防墙
靠在竖井的一边是内墙。内墙:
人防区与非人防区
之间的防护密闭墙。竖井:井壁内侧。人防区域和非人防区域之间的隔墙是
地下室
的内墙,同时也是人防单元的外墙。
消防管道能不能穿
地下室
采光井
答:
楼主你好,这个问题,最规范的作法应该是在
通风井一侧的人防区
这一面,做一道集气
室,通风井与人防
区域之间的隔墙(即人防临空墙),采用双扇人防门形式,(选用2道BFM0176-15的即可)。平时通风时,门常开,风管不直接穿临空墙,而是直接从集气室的砖墙上穿,不用设置套管。这是目前规范最标准的作法...