如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压
如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压,我是要将其接入dsp进行ad转换的,有没有专门的芯片进行转换,或者电路图?
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-02
最好不要用电阻分压,那样负载能力差.0-5V电压要转换为0-3.3V,用运算放大器做比例运算经过两次倒相后可以随意实现,反大倍数为3.3/5. 4-20mA电流转换要转换电压信号,是运算放大器的一个典型接法,运放同相端接地,反相端与输出端接反馈电阻,电阻阻值=3.3V/20ma,因为4mA时输出OV,所以运放反相端还要一个调零电压,这时输出电压为-3.3V-0V,所以还要再倒相一次.本回答被提问者采纳
第2个回答 2007-04-03
输出后用电阻进行分压
第3个回答 2007-04-04
可以用模拟量变送器。
很多品牌都有,比如魏德米勒,omron等
国产的有宇通
相似回答
如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压
答:
最好不要用电阻分压,那样负载能力差.0-5V电压要转换为0-3.3V,
用运算放大器做比例运算经过两次倒相后可以随意实现,反大倍数为3.3/5. 4-20mA电流转换要转换电压信号
,是运算放大器的一个典型接法,运放同相端接地,反相端与输出端接反馈电阻,电阻阻值=3.3V/20ma,因为4mA时输出OV,所以运放反相端...
如何
将
传感器的电流
信号
转换成电压
信号
答:
传感器
通常输出的是4~
20mA的
标准电流信号,这种信号形式具有优良的抗干扰能力和长距离传输的稳定性。若要将这些电流信号转换为更加直观易用
的电压
信号,可以通过简单的电路实现。转换过程的关键在于接入一个特定阻值的电阻,通常推荐使用250Ω的电阻作为负载电阻。当电流流经这个电阻时,电阻两端会根据欧姆定律...
如何
将
传感器的电流
信号
转换成电压
信号
答:
传感器的标准电流信号是4~20mA,将其转换为电压信号只需接入250Ω电阻负载
,就可以在则个负载电阻上得到1~5V的标准电压信号(对负载电阻的要求是误差小,热稳定性高)。