1、通电时,按下SB1启动按钮后,电流经FR(热继电器保护常闭接点)——SB2(停止按钮)——SB1(启动按钮)——KM角(三角形接法继电器常闭接点)——一路经时间继电器,启动时间元件动作,另一路经KT(时间继电器常闭延时断开接点)——KM星(星形接法继电器线圈),带动 KM星-继电器动作,相关的常开接点都带电动作闭合,同时接通KM(电机启动接触器)线圈,使其带电启动电机。同时接通KM的常开(自保持接点),使KM线圈保持带电。此时,因KM星 的常闭接点断开,KM角 的线圈无法带电运行。

2、经过一段延时时间后,时间继电器的常闭接点断开,KM星-继电器线圈失电,其在另一回路的KM星 的常闭接点闭合接通KM角 继电器的线圈,使电机按三角形接线方式运行。同时,因为其线圈带电使其串接在KM星 继电器和时间继电器回路的常闭接点(KM角)断开而无法再动作。
3、停止时只需按停止按钮SB2使控制回路断电即可。

呵呵,楼主,等我再一次写完的时候,已经有人在我前面了。你选谁都没有关系,但有一点你一定要清楚,“时间继电器KT是——延时断开的常闭接点——"