断路器的分、合闸继电器线圈是不是断路器的分、合闸线圈? 测量断路器线圈直阻的方法和仪器?

望高手给予详细解释

和闸线圈和分闸线圈,通过线圈励磁带动撞针,触发分合闸弹簧(或液压)机构,达到分合闸的目的。是实现高压开关分合闸必要器件。其中110KV一下的开关机构存在1个和闸线圈1个分闸线圈,220KV以上的开关存在两个分闸线圈和1个和闸线圈,2个分闸线圈励磁时同时驱动一个撞针,两个分闸线圈是防止开关拒动的。

断路器跳闸线圈和合闸线圈电阻一般在82∽102欧姆之间,你可以用200挡测量,导通挡是测量不出的(当然你用福禄克或高精度万用表是可以测量的),其动作电流为1∽2A,动作原理为线圈得电后产生强大磁场,吸合铁芯触动弹簧机构动作,达到合分闸目的。由于线圈通过电流大,发热严重,故能长时间得电(是指合分闸线圈不能长期通入满足其动作的最低电压值),否则会烧毁线圈。因此,常见的合闸回路串联一个常闭辅助点,分闸回路串联一个常开辅助点,其目的就是为了断开回路,使线圈不会长期带电;其次,有些回路中带有合分闸监视继电器,要求串联的继电器的内阻相对合分闸线圈的内阻而言是无穷大的,这样合分闸线圈所分得的电压就比较小,可以忽视不记了。目前,只有ABB宣称VD4的线圈可以长期带电,但日常设计中多数设计院和成套厂家还是按照老传统设计的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-24
普通的断路器分闸是靠短路时的强电流产生磁场吸力,使脱扣瞬简跳脱断开的,合闸则是人为手动合上闸刀。其内部构造是:粗线经的铜芯主线路在铁芯上绕几圈,当线路短路时,瞬间通过的电流倍增,使铁芯有足够的磁场吸力吸动附在杠杆上的衔铁,杆杆脱扣移动跳脱,主触点在弹簧的反作用下瞬间弹开,使主线路分断,起到保护作用。
因为是靠主线路驱动跳脱的,且绕的圈数少,线径粗,故而线圈阻值无限小,近似零值。没有所谓的继电器。
第2个回答  2011-07-24
这要看是什么操作机构,电磁操作机构中有合闸继电器线圈、合闸线圈,这是两个东西,它们的关系是:按下合闸按钮,接通合闸继电器线圈回路,合闸继电器触头接通合闸线圈回路;分闸电流很小,但由于保护的需要,有个出口继电器,分闸按钮也是接通出口继电器,在接通分闸线圈。