如何计算一千瓦用多少平方的电线?

三相380V和220V一千瓦用线都一样吗

  根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~!
  如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A

  选择电缆也有方法
  按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目
  十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀

  十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~!
  一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。

  25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。
  70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。
  除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照BLV-16mm2的电流来算其他的也如此
  导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数
  导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9
  导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7
  如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以
  电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在 乘0.7
  裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。
  在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途
  比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。
  如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-18
一般我们考虑,电线的载流量
1kw 的负载,不同类型的负载,电流是不同的.
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
第2个回答  推荐于2017-11-24
三相电源,15千瓦的电机用6平方的铜线,一千瓦2A。 对于三相380V异步电动机来说,其功率公式为:P=1.732*U*I*COSφ*η ,其中U为线电压380V=0.追问

COSφ*η 表示什么?

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-23
1.5平方就够了,但建议采用2.5的!
第4个回答  2011-07-20
简单点吧 电流÷5 =线径 比较保守的计算方法