电流互感器的一次侧额定电流怎么选 是根据电路一次侧电流选,还是根据电路一次侧的最大电流选呀?

电路用三相380V电源,负载是180KW的阻性负载,我要在每一相加个电流互感器,好用电流表测每一相的电流大小。电流互感器的一次侧额定电流怎么选?我们用的是400/5的,如何计算的?前辈们请帮帮忙,谢谢了

380V、180KW、阻性负载功率为1
一次侧的电流:I = P / (√3*U) = 180 / (√3 * 0.38 ) = 273.5 A
所以选400/5是合适的。追问

一次侧电流是273.5A 问什么选400/5是合适的呢,谢谢你再给我指点指点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-28
根据电路一次侧的最大电流选,180KW的阻性负载电流300多A,用的是400/5的。追问

能具体算一下吗,我是新手,谢谢你了

追答

根据电路一次侧的最大电流的120%选电流互感器,你大约300A,120%是360A,因为没有360/5的电流互感器,所以选400/5的,比如电流100A,120%是120A,没有120/5的电流互感器。所以选150/5的,

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2018-02-24
当电流互感器用于测量时,其一次额定电流应尽量选择得比回路正常工作电流大1/3左右,以保证测量仪表的最佳工作,并在过负荷时仪表有适当的指示。文字摘录电力工程设计手册一次部分第六章第五节。因此正常工作电流:180000w÷380v÷1.732=273A,应选273A×1.3=355A的电流互感器,但没有此型号的电路互感器,所以选择电流互感器一次侧额定电流选用400A的,另外电流互感器二次额定电流有5A和1A两种,一般弱电系统用1A,强电系统用5A,380v属于强电。综上所述,电流互感器选择400/5。