浇筑混泥土防止钢筋移位的措施

如题所述

  (1)在钢筋密集处,可采用细石混凝土浇筑,使混凝土充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。
  (2)预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往浇筑不满,振捣不实,采取在侧面开口浇筑的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上浇筑。
  (3)采用正确的振捣方法,严防漏振。
  A插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与混凝土表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与混凝土表面成一定角度,约40°~45°。
  B振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径(R)的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。
  (4)控制好下料。要保证混凝土浇筑时不产生离析,混凝土自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。
  (5)防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物;基础承台等采用土模施工时,要注意防止土块掉入混凝土中;发现混凝土中有杂物,及时清除干净。
  (6)加强施工技术管理和质量检查工作。对混凝土孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理。
  4. 露筋
  4.1 现象:钢筋混凝土结构内的主筋、副筋或箍筋等露在混凝土表面。
  4.2 原因分析:
  (1)混凝土浇筑振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。
  (2)钢筋混凝土结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,混凝土水泥浆不能充满钢筋周围。
  (3)因配合比不当混凝土产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。
  (4)混凝土振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。
  (5)混凝土保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,混凝土表面失水过多,或拆模过早等,拆模时混凝土缺棱掉角。
  4.3 预防措施:
  (1)浇筑混凝土前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
  (2)为保证混凝土保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。
  (3)钢筋较密集时,选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石混凝土浇筑。
  (4)为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层混凝土要振捣密实。浇筑混凝土前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙。
  (5)混凝土自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。
  (6)拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模
  设计与经营
  设计可以不收费,谈不上设计的设计,应该不收费,甚至会造成视觉的恶俗、浪费。设计应该收费,作为个人和企业,一个总不收费的设计师,肯定是一个平庸的设计师,和一个对自己的生存状态不负责任的人,一个不收费的设计装潢公司是一个不道德的公司,因为对于企业的发展、抵御风险、纳税、员工的福利,缺乏负责的态度。声称不收设计费的企业和个人,一种是无知,是工匠,不认识设计的重要;一种是环境所迫,大家都不收,你怎么办?是你去适应环境,还是你去引导环境?不直接收设计费,但还是要付设计师的报酬,名不正言不顺,那么也只能在材料、人工费上抠出来,以弥补设计费的支出。家装公司设计人员的直接支出占总营业额的5%左右,一个毛利率为15%-20%的服务性行业,明的不收,只能暗着收,这实在是市场经济发展到这个历史阶段的特殊时期的悲哀。如此发展下去,设计师还不如通下水的,谁都知道通下水道是要付费的,却不知道设计是要收费的,问题是通一下20元,通了就认了,设计好不好?不知道。碰上了平庸的,花得有点冤。
  规范的市场呼唤秩序,规范的家装市场呼唤真正的设计师,理直气壮地收设计费,设计师的资格应该由行业协会来认定(这是美国通行的做法,上海已经实行),设计师应该分资深设计师、设计师和设计助理,根据不同业主要求分别取费。优秀的设计师应该具备良好的职业道德,必备的基本功和渴望创新的激情,设计师应该让自己的每一项作品本着对企业、对业主、对自己负责的态度,在经济美观、实用的原则指导下,认真对待自己的每一项作品。
  设计师应该经过系统的训练,具备室内设计必备的基本功,对空间、材料、色彩、风格、尺度、人体工程学、家具、照明等学科要熟练掌握,并经过积极实践和探索,善于同业主沟通,本着高度负责的态度服务业主.
  现将中华人民共和国建设部有关建筑装饰行业设计费收费标准公布如下:
  
  (1)单层住宅--设计收费:40元/m2
  (2)复式住宅--设计收费:50元/m2
  (3)别墅--设计收费:60元/m2(
  (4)大户室起点收费--设计收费:80元/m2
  (5)首席设计师--设计收费:180元/m2
  (6)房产样板房--设计收费:100元/m2(送效果图二张)
  (7)效果图收费标准:单层800元/A3; 复式: 别墅1000元/A3(制作费,不含设计)
  (8)预算收费--单层600元/套; 复式1000元 /套; 别墅1200元/套
  (9)同时两套以上设计,费用按八折收取
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-26
第2个回答  2011-07-26
总的来说就是采取措施对钢筋定位,避免钢筋在浇筑混凝土的过程中发生位置变动。措施:可以加垫块、支架、卡子、焊接定位,浇筑过程中派专人值班守护。
第3个回答  2011-07-27
采用绑扎、焊接、加垫块等方式
第4个回答  2011-07-26
钢筋定位,
分为板筋、墙筋,梁筋、柱钢筋。
主要用卡子,垫块,保证钢筋位置。本回答被网友采纳