摇表测绝缘完毕后“放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接以下即可”如何操作?

如题所述

你在测量时,有二根引线接在被测设备上吗,电池表先关断高压,手摇表停稳后,从摇表上取下其中的一根线,与另一根线碰触一下,将被测对象就地放电。拆线操作时,也不要触及引线的金属部分,防止电击伤人。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-18
你在测量时,有二根引线接在被测设备上吗,电池表先关断高压,手摇表停稳后,从摇表上取下其中的一根线,与另一根线碰触一下,将被测对象就地放电。拆线操作时,也不要触及引线的金属部分,防止电击伤人。摇表测量绝缘方法:
1、由两人进行操作,戴绝缘手套;
2、选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的摇表) ;
3、接线:G屏蔽线,L被测相,E接地;
4、校表:摇动摇表开路为∞,短接为零;
5、断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘);
6、测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);
7、测试完先拆线,后停止摇动摇表。(以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏);
8、放电。将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下。
摇表又称兆欧表,其用途是测试线路或电气设备的绝缘状况。
第2个回答  2011-07-28
放电方法是将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接以下即可,这句话说得很清楚了。

还不明白的话请打免费服务电话:400-034-8088。