我使用的是ABB的变频器,设定频率40HZ启动后反馈频率只有8HZ左右,而且电流非常大。我想问问大概什么原因

谢谢!!

第1个回答  2011-07-12
你的电机带编码器不?要是带的话,就是你A和B 弄反了。你先关闭编码器卡试试
第2个回答  2011-07-12
你是多大变频器,用在什么设备上呢。
这种情况一般是负载较大造成的。
第3个回答  2011-07-12
首先确认变频器的输出功率大于电机功率。
然后,察看abb变频器里有电机参数设置一项,你要先按照电机铭牌设好变频器里的对应参数。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-07-13
反馈8HZ,那实际输出是多少呢?电流非常大的话说明启动不了,你是什么系列的,带的是啥负载