33问答网
所有问题
一台变频器控制循环水泵,频率设定为40HZ,但运行8小时候频率逐渐开始降低到0HZ,请教高手怎么回事?
公司有台变频器控制的循环水泵因压力变送器故障。现场只能手动启动变频器,设定最大频率为40HZ,但运行8小时左右 ,频率逐渐降低到0.电机不转。请问各位高手,这是怎么回事
举报该问题
推荐答案 2011-01-11
根据您说的问题,有可能是控制回路的问题了,因为您用的的系统可以工作8小时正常证明变频器本身不应该有问题的.变频器会停下来时,你去观察变频器的启动信号,频率给定信号是不是还有加在变频器上,如果没有就是控制系统的问题,如果变频器有运转信号和频率信号不运转,那就是变频器的问题.你自己判断一下吧,可以告诉我您用的是那个品牌的变频器,我是士林变频器的售服.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cRh0c45cW.html
其他回答
第1个回答 2011-01-13
你的现场控制方式没说清楚,以前是怎么自动控制的,是通过一个恒压控制器的PID实现恒压的,还是通过变频器自带的PID实现恒压的呢?如果是恒压控制器,会不会是控制器的缺水保护功能呢?你的压力变送器坏了,长期无压力反馈?还是变频器自带的PID的反馈断线判断?或者是变频器启动了多段速运行功能,设置了多段速的运行时间,刚好是8小时?或者是启动信号断了,你最好还是详细说一下你的现场。
第2个回答 2011-01-11
过载,或者温度高,变频限制输出功率
也可能是仪表或者接线问题
本回答被网友采纳
第3个回答 2011-01-11
过载、过压、过流、温度高、变频器选型错误都可能造成这种现象。
第4个回答 2011-01-10
您描述的并不十分清楚,首先应该排除变送器的影响,解除控制回路。频率设定改为手动方式,如果还有问题,您应该详细描述系统结构和故障过程。
1
2
下一页
相似回答
变频器40hz
以上时流量不稳定
答:
变频器40Hz
以上时流量不稳定是:电网电压不稳定、过流或过压保护等原因。1、电网电压不稳定:变频器工作时,应确保电源电压稳定,否则可能导致输出频率不稳定,从而影响水泵的流量稳定性。2、过流或过压保护:在40Hz以上工作时,若流量突然增大
,变频器
会检测到过流或过压,触发保护机制,这也可能导致流量...
我使用的
是
ABB的
变频器,设定频率40HZ
启动后反馈频率只有
8HZ
左右,而且...
答:
你的电机带编码器不?要是带的话,就是你A和B 弄反了。你先关闭编码器卡试试
变频器
参数
设置
答:
减速时间是
变频器
的工作频率从基本频率(50Hz)
降低到0Hz
所需的时间。这一规定同时适用于减速从任意频率值开始的情况。例如,多段速运行中,某一时段的运转
频率为40Hz,
减速时间
设定为
45秒,则这一转速档次运转结束时的实际减速时间(减速到0Hz的时间)是(40Hz/50Hz)×45秒=36秒,而不是45秒。设...
大家正在搜
变频器怎么设置频率
变频器acs510频率设定
变频器怎么调频率步骤
变频器最低频率不低于
abb变频器怎么调频率
abb变频器频率给定设置
变频器频率到10上不去
变频器频率到30上不去
变频器频率上不到50
相关问题
现场一台循环泵用ACS510系列的变频器,手动电位器控制,设...
我使用的是ABB的变频器,设定频率40HZ启动后反馈频率只有...
运行中的变频器设定频率为什么突然为0HZ
电动机上面规定频率是50-60HZ,如果加一台变频器,频率可...
ACS510变频器最小能设置几HZ频率怎么设置
水泵变频器
ABB ACS510系列变频器如何限制频率输出在40HZ以上...
西门子变频器设定频率是40hz,但是输出仅为16.7hz,什...