1250KVA干式变压器,10KV电压,一次电流和二次电流是多少

如题所述

1250KVA干式变压器,10KV电压,一次电流是:72A。

二次电流是:1800A。

干式变压器的温度控制系统

干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。

冷却方式

干式变压器冷却方式分为自然空气冷却(AN)和强迫空气冷却(AF)。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;

由于过负荷时负载损耗和阻抗电压增幅较大,处于非经济运行状态,故不应使其处于长时间连续过负荷运行。

扩展资料:

干式变压器保护装置:

干式变压器微机保护装置是用于测量、控制、保护、通讯一体化的一种经济型保护;针对配网终端高压配电室量身定做,以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,

并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能,可灵活实现进线备投及母分备投功能。

干式变压器微机保护装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。

此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。

参考资料来源:百度百科-干式变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-24
告诉你计算方法,电流=容量\电压\根号3(1.732),一二次电流都用这个公式,比如:1250\10/1.732=一次额定电流。1250/0.4/1.732=二次额定电流
第2个回答  推荐于2017-09-25
I1=S1/√3U1=1250/(√3*10)=72.17(A)
I2=S2/√3U2=1250/(√3*0.38)=1899(A)
1250KVA干式变压器,10KV电压,一次电流72.17A和二次电流1899A本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-07-25
一次电流72A,二次电流1800A。
第4个回答  2020-08-05
1250KVA干式变压器,1OKV电压二次恩定电流1800A指的是单相电流吗?三相电家之和?