利用筏板基础做避雷接地时,筏板内的上下两层中的主筋怎么理解?是上皮筋两根下皮筋两根分别焊接成网络吗

大于16的主筋是筏板的上下各两根吗?有什么依据吗?比如说图集什么的,先谢谢各位了!

上层一根,下层一根,预留出接头然后在与上部柱、梁焊接形成均压环

接地钢筋最好不要安在砼基础内;

一是接地电阻不易达到要求(湿度不够);

二是遭雷击时强大的电流会将基础破坏,沿基础周围地下土壤中深布接地网才是规范的;图纸无接地要求,也应考虑进行接地保护。

扩展资料:

防雷接地装置包括以下部分:雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。

接地装置:接地线和接地体的总和。接地体指的是降阻剂,扁钢等。而防雷与接地装置安装本工程防雷与接地系统也由几部分组成:利用基础底板做接地极,室外地面负一米敷设—40×4的环形均压带,利用结构钢筋做避雷引下线,屋面敷设φ16和—25×4作为避雷带。接地系统要求总接地电阻小于1欧姆。

(1)材料要求镀锌扁钢、圆钢、铜排等应镀锌良好,材质本身不得有裂纹、折皱等,各种型材全部由正规厂家进货并有产品合格证和检测报告。 

(2)施工工艺要求镀锌扁钢、圆钢连接均采用焊接,要求圆钢双面焊接,焊接长度不小于6D,扁钢三面焊接,焊接长度大于扁钢宽度的二倍,焊缝平整、饱满,无夹渣、咬肉现象,在混凝土结构外的各焊点应涂沥青漆二道以避免腐蚀,屋面避雷带应涂银粉漆两道。铜排采用两个M8镀锌螺丝连接,搭接长度大于铜排宽度的两倍。 

参考资料来源:百度百科——防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
我也在琢磨这个问题呢!这个规范上好像没有具体的说明,24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。我的理解就是,防雷接地最根本的要求就是测接地电阻能满足要求。不过一般的做法都是上下两层各两根主筋,土建铺底筋的时候就要开始焊了本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-16
最外边最大的钢筋,如果是梁的话就是对角的两根主筋,图纸说明上有说明的追问

有的图纸上没有说的 请问以什么为准啊?有这方面的规范吗?

第3个回答  2018-06-19
我也在想这个问题,筏板基础图集上是上层下层都焊的,可是图纸设计是基础内两根主筋,不好理解了,是只焊两根肯定不行,不超图纸但是超图集