现场施工剪力墙和顶板一起浇筑,楼梯施工缝如何处理!

如题所述

按照现在的规范并没有特别严格的规定,根据GB50204-2002标准7.4.5条款:“施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定”,因此解决争执的最好办法是施工前编制施工方案,明确施工缝位置并报监理确认。
按规范4.4.18条“宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位”的规定,一般应留置在楼梯踏步的上三步或下三步的位置。在现浇混凝土结构中,楼梯间两侧墙多为现浇砼墙,楼梯和墙不能同时施工,给楼梯施工缝的的留置带来困难。对楼梯施工缝的留置,提出如下几点:
一. 框架结构或楼梯间两侧后砌隔墙的,楼梯施工缝应按规范要求留在楼梯踏步的上三步或下三步处。
二. 楼梯间两侧为现浇砼墙时,楼梯的施工缝宜把楼梯梁的一半即上跑楼梯梁的全部和休息平台的1/3到1/2处,全留出不浇砼,具体要求是:
1. 1. 下层剪力墙浇筑砼时,上跑一侧墙上应留置楼梯梁的梁窝。
2. 2. 下跑楼梯浇筑砼时,休息平台楼梯梁只浇到一半,上跑楼梯梁那部分不浇,而且在上跑楼梯一侧休息平台的1/3—1/2处留置施工缝
3. 3. 不浇筑砼。
4. 4. 楼面浇筑砼时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处须塞泡沫块留置梁窝。
5. 5. 上跑楼梯支模时,将楼梯梁、休息平台、楼梯梁支座处的施工缝表面应剔凿清理干净露出石子。
6. 6. 在上跑楼梯砼浇筑时,接槎处浇水湿润,下一些同砼配合比无石子砂浆细致振实,形成一体。
三. 如按叠合梁对待,把梁打到休息平台底或楼板底。这种做法必须严格按4.4.16条叠合面要求处理。
四. 板式楼梯,踏步作为受力板支在两侧剪力墙上时,可在平行于踏步板的任何位置甩施工缝。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-15
楼层向上1/3楼梯处
第2个回答  2011-07-15
接楼上.留两台半就行,,垂直槎