电机的额定电流指的是定子电流还是转子电流?

如题所述

电机的额定电流是指定子和转子的电流之和,也就是电机外部传输线上的电流。

额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。

电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。

由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。

但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

扩展资料:

变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T151641—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA(单相不超过33.3 MVA)时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。

电动机输出额定功率时,电源电路流过的电流称为额定电流,单位是A(安培)。电动机刚接通电源时,定子绕组通过的电流叫起动电流。

当电流刚接通时,定子绕组即产生旋转磁场,由于转子尚未转动,定子磁场与转子之间的相对运动速度最大,转子绕组以最大速度切割定子绕组的旋转磁场,于是转子中产生最大的感应电流,感应电流又通过气隙磁场的感应作用,使定子绕组的电流增大。因此电动机的起动电流可达到额定电流的6倍~9倍。

参考资料来源:百度百科--额定电流

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-19

电机的额定电流指的是定子电流。较大的起动电流会引起电路的电压降增大,影响同电路电器的使用,并使电器起动时间延长,引起电动机的温度升高。

因此,希望起动电流愈小愈好。在试验检测中,通常以堵转电流来代替起动电流。堵转电流就是电机在额定电压、额定频率下转子堵住时测得的从供电回路输入的稳态电流的有效值。

扩展资料

电机选型的基该方法:

1)电机参数:要先了解电机的规格型号、功能特性、防护型式、额定电压、额定电流、额定功率、电源频率、绝缘等级等。这些内容基本能给用户正确选择保护器提供了参考依据。

2)环境条件:主要指常温、高温、高寒、腐蚀度、震动度、风沙、海拔、电磁污染等。

3)电机用途:主要指拖动机械设备要求特点,如风机、水泵、空压机、车床、油田抽油机等不同负载机械特性。

4)控制方式:控制模式有手动、自动、就地控制、远程控制、单机独立运行、生产线集中控制等情况。启动方式有直接、降压、星角、频敏变阻器、变频器、软起动等。

参考资料来源:百度百科-电机

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-08
  电机的额定电流是指定子和转子的电流之和,也就是电机外部传输线上的电流。
  额定电流是指,用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。
  电气设备额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。
  用电器工作时电流不应超过它的额定电流。
第3个回答  2011-07-21
普通电机的额定是定子,如果是YZR系列转子绕线的电机,定子和转子都有额定电流,纯手打,希望采纳,谢谢本回答被提问者采纳
第4个回答  2011-07-20
电机额定电流指的是电机满载运行时,定子通过的电流