混凝土结构设计屋面荷载计算问题

20厚1:4干硬性水泥砂浆面层 设分格缝6MX6M 缝宽20 嵌防水油膏
40厚C30UEA补偿收缩混凝土防水层 表面压光 混凝土内配(符号打不出 0中间1个/)4钢筋双向中距150 设分仓缝6MX6M 缝宽20 嵌防水油膏
30厚雨槽式挤塑聚苯板保温层(规格2400X1200)
20厚1:2.5水泥砂浆找平层
现浇钢筋混凝土屋面板详结施,表面清扫干净
有+++分哦 万分感谢啦

0.04x25+0.02x2x20=1.8KPa
考虑卷材重量,取2KPa。
这是你上面提到的材料的面荷载。
另外别忘记考虑楼板的自重和屋顶找坡的重量,这2个才是大头。追问

30厚雨槽式挤塑聚苯板保温层 现浇钢筋混凝土屋面板详结施,表面清扫干净 这2个不用计算吗? 能在多问1句 楼板的自重和屋顶找坡的重量 这2个 怎么计算的? 嘿嘿

追答

保温和防水材料都非常轻,基本上忽略不计的,包括在0.2里面足够了。

“现浇钢筋混凝土屋面板详结施”就是屋面板自重了,一般的算法就是板的厚度(单位米)乘上25,就是面荷载了。
找平层就是为了让楼板平整而采用素混凝土做的面层;如果是平屋面,可能还需要用素混凝土做成2%左右的斜坡以便排水,这样重量就大了。
一般算法是找平层(或找坡层)的平均厚度(单位米)乘上20,就是面荷载了。

由于你没提供这两个厚度,所以无法计算,你可以根据我的算法去找资料自己算。

注意所有这些面荷载都是标准值,设计值还要乘以分项系数,通常考虑1.35的系数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-21
通常情况下,屋面上恒荷载7.0KN/平方米(包括楼板自重)