电梯的消防功能有什么要求

如题所述

  电梯的消防功能的要求:
  1、消防迫降
  当大楼消防信号启动:所有电梯进入消防迫降状态以后,电梯在检修或急停时不可以进行消防迫降。如果电梯正在运行中,就近平层后不开门,然后电梯返回消防层;如果电梯处于待梯状态则直接返回消防层。电梯返回消防层途中显示楼层,在开门到位后关闭轿厢照明和风扇。
  操作基站消防开关;只是‘消防梯’可以进行消防服务。此时只有‘消防梯’立即恢复轿厢照明和风扇。没有消防服务的电梯保持关闭轿厢照明和风扇,不允许任何操作。进行消防服务运行中,如消防服务讯号输入无效时,消防梯必须返回到消防层开门到位后才能转为停止消防运行状态。此时大楼消防讯号还是启动中,‘消防梯’立即关闭轿厢照明和风扇。
  2、消防员功能
  消防迫降后,操作消防员开关,消防梯可以进行消防服务。此时立即恢复轿厢照明和风扇;按住关门按钮,电梯开始关门,如果在没有关门到位时松开关门按钮,电梯立即开门;当电梯关门到位后,可以进行内选操作,每次只能选择1个目的楼层或选择多楼层后只应最近楼层,当电梯到达目的楼层后,不会自动开门,按住开门按钮后,电梯开始开门,如果在没有开门到位时松开开门按钮,电梯立即关门;消防梯回到消防层后自动开门并保持。在进行消防服务时,安全触板和光幕无效。消防服务的时候,按住目标楼层,电梯也可以开始关门。
  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-02
消防电梯的设置要求,有一套完整的规范。分的很详,很细至。
简单的给你说一下:
刚才楼上的也说了点;
要有专用按钮;顶到底不得大于一分钟;前室至室外不得大于30米,栽重不得小于800kg。这些只是最基本的功能。
它的详细设置,以及具体的规范,有一套很完整的要救。如前室防火等级、 前室位置 、前室面积、.防烟排烟 、前室的门 、挡水设施、梯井及轿厢的防火设计要求 、电气系统的防火设计要求。等等。。。这些不是一两句话就能说清楚的,具体的你要去参考规范。规范不是哪一个人说的,是消防法埁定的,只有符合规范才能通的过验收。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-04
1、在电梯机房有与消防系统联动的接口,且在消防报警联动后,迫降到首层并且自动开门。
2、在一层有消防迫降按钮。
第3个回答  2011-07-02
1、在一层有消防员专用迫降按钮或开关
2、迫降时间<60秒
3、井底有防积水或排水措施
第4个回答  2011-07-02