千瓦数和电缆粗细怎么换算

例如37kw的电动机要用多粗的电缆!最好是铜、铝电缆都算一下

铜芯电缆选用16平方毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。

首先计算电机的工作电流。根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8(一般电机功率因数都在这个左右)则:I=37/(1.732*0.38*0.8)=70.3A (这里由于功率的单位是千瓦,所以代入的电压的单位也是千伏,所以380伏=0.38千伏)根据电流选择电缆线

导线截面积与载流量的计算:

一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm,铝导线的安全载流量为3~5A/mm.如:2.5 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm=20A 4 mm BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm=32A

二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm) S-----铜导线截面积(mm) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载.对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5.不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率

因数cosф取0.8.也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是

I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5.

所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A.则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的.

扩展资料

影响电缆载流量的内部因素

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

影响电缆载流量的外部因素

环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。

1、合理排列,加大线缆间距

多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。

比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。

2、敷设于散热良好地段,填充导热介质

计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。

环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。

参考资料:百度百科-电缆载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-30

三相电设备实用功率千瓦数乘2得近似电流数.按电流数查表即可也.

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-30
37kw的电动机的电流:70.3A
应选用铜电缆面积:20平方毫米
应选用铝电缆面积:23.4平方毫米
第3个回答  2011-07-05
铜的25的或者35的,铝的35,或者50,,70的。
第4个回答  2011-06-30
铜线25mm ,铝线50mm2