JGJ59—99表3.0.2安 全 管 理 检 查 评 分 表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 安全生产责任制 未建立安全责任制的扣10分
各级部门未执行责任制的扣4—6分
经济承包中无安全生产指标的扣10分
未制定各工种安全技术操作规程的扣的10分
未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分
管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10
2 目标
管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、
文明施工目标)的扣10分
未进行安全责任目标分解的扣10分
无责任目标考核规定的扣8分
考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10
3 施工组织设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分
施工组织设计未经审批,扣10分
专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计,
扣8分
安全措施不全面,扣2—4分
安全措施无针对性,扣6—8分
安全措施未落实,扣8分 10 0 10
4 分部(分项)工程安全技术交底 无书面安全技术交底的扣10分
交底针对性不强的扣4—6分
交底不会面扣4分
交底未履行签字手续扣2—4分 10 0 10
5 安全
检查 无定期安全检查制度扣5分
安全检查无记录扣5分
检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2—6分
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分 10 0 10
6 安全
教育 无安全教育制度扣10分
新入厂工人未进行三级安全教育扣10分
无具体安全教育内容扣6—8分
变换工种时未进行安全教育扣10分
每有一人不懂本工种安全技术操作规程的扣2分
施工管理人员未按规定进行所度培训的扣5分
专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分 10 2 8
小计 60 2 58
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
7 一





目 班前安全活动 未建立班前安全活动制度,扣10分
班前安全活动无记录,扣2分 10 0 10
8 特种作业持证上岗 一人未经培训从事特种作业,扣4分
一人未持操作证上岗,扣2分※(有一人未持操作证上岗,
扣2分) 10 0 10
9 工伤事故处理 工伤事故未按规定报告,扣3—5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理,扣10分
未建立工伤事故档案,扣4分 10 0 10
10 安全
标志 无现场安全标志布置总平面图,扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的,扣5分 10 0 10
小计 40 0 40
检查项目合计 100 2 98

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到表3.0.1后得分= 10×该表检查项目实得分数合计
100

JGJ59—99表3.0.3文 明 施 工 检 查 评 分 表

序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 现场
围挡 在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5—7分
围殴挡没有沿工地四周连续设置的扣3—5分 10 0 10
2 封闭
管理 施工现场进出口无大门的扣3分
无门卫和无门卫制度的扣3分
进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分
门头未设置企业标志的扣3分※(门头未设置企业标志扣3分 10 0 10
3 施工
场地 工地地面未做硬化处理的扣5分
道路不畅通的扣5分
无排水设施、排水不通畅的扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的
扣3分
工地有积水的扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分
温暖季节无绿化布置的扣4分 10 0 10
4 材料
堆放 建筑材、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分
堆放不整齐的扣3分
未做到工完场地清的扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分
易燃易爆物品未分类存放的扣4分 10 0 10
5 现场
住宿 在建工程兼作住宿的扣8分
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分
无床铺、生活用品旋转不整齐的扣2分
宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分 10 0 10
6 现场
防火 无消防措施、制度或无灭火器材的扣10分
灭火器材配置不合理的扣5分
无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求的扣8分
无动火审批手续和动火监护的扣5分 10 0 8
小计 60 0 58
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
7 一





目 治安综合治理 生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3—5分
治安防范措施不到,常发生失盗事件的扣3—5分 8 0 8
8 施工现场标牌 大门口处挂的七牌两图,两栏、一报、一镜,内容不全、缺一项扣2分
标牌不规范、不整齐的扣3分※(标牌不规范、不整齐扣3分)
无安全标语,扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等、扣5分 8 0 8
9 生活
设施 厕所不符合卫生要求,扣4分
无厕所、随地大小便,扣8分
食堂不符合卫生要求,扣8分
无卫生责任制,扣5分
不能保证供应卫生饮水的,扣10分
无沐浴室或沐浴室不符合要求,保10分
生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的,扣.3—5分 8 0 8
10 保健
急救 无保健医药箱的扣5分
无急救措施和急救器材的扣8分
无经培训的急救人员,扣4分
未开展卫生防病宣传教育的,扣4分 8 0 8
11 社区
服务 无防粉尘、防噪音措施扣5分
夜间未经许可施工的扣8分
现场焚烧有毒、有害物质的扣5分
未建立施工不扰民措施的扣5分 8 0 8
小计 40 0 40
检查项目合计 100 0 100

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到表3.0.1后得分= 20×该表检查项目实得分数合计
100

JGJ59—99表3.0.4—1落地式外脚手架检查评分表

序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 施工
方案 脚手架无施工方案的扣10分
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分
施工方案,不能指导施工的扣5—8分 10 0 10
2 立杆
基础 每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣
2分
每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分
每10延长米无扫地杆的扣5分
每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分
每10延长米无排水措施的扣3分 10 0 10
3 架体与建筑结构拉结 脚手架设计7m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少
一处的扣2分
拉结不坚固每一处的扣1分 10 1 9
4 杆件间距与剪力撑 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一
处扣2分
不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 10 0 10
5 脚手板与防护栏杆 脚手板不满铺,扣7—10分
脚手板材质不符合要求,扣7—10分
每有一探头板扣2分※(有1处探头板扣2分)
脚手架外侧未设置密目式安全网的或网间不严密,扣7—10分
施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板,扣5分 10 0 10
6 交底与验收 脚手架搭设前无交底,扣5分
脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分
无量化的验收内容,扣5分 10 0 8
小计 60 0 59
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
7 一





目 小横杆设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处,扣2分
小横杆只固定一端的每有一处,扣1分※(有2处,扣2分)
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每有一处,扣2分 10 1 9
8 杆件
搭接 木立杆、大横杆每处搭接小于1.5m,扣1分
钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 5 0 10
9 架体内封闭 施工层以下每隔10m未用平网或其他措施封闭的扣5分
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 5 0 10
10 脚手架材质 木杆直径、材质不符合要求的扣4—5分
钢管弯曲、锈蚀严重的扣4—5分 5 0 10
11 通道 架体不设上下通道的扣5分
通道设置不符合要求的扣1—3分 5
12 卸料
平台 卸料平台未经设计算扣10分
卸料平台搭设不符合设计要求扣10分
卸料平台撑系统与脚手架连结的扣8分
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 10
小计 40 1 40
检查项目合计 100 2 98

注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手架搭设单排架,检查评分表计零分。
2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

4.该表换算到表3.0.1后得分= 10×该表检查项目实得分数合计
100 。

JGJ59—99表3.0.6模 板 工 程 安 全 检 查 评 分 表

序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 施工方案 模板工程无施工方案或施工方案未经审批的扣10分
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分 10 0 10
2 支撑系统 现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分
支撑系统不符合设计要求的扣10分 10 0 10
3 立柱稳定 支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分
立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分
不按规定设置纵横向支撑的扣4分
立柱间距不符合规定的扣5分 10 0 10
4 施工荷载 模板上施工荷载超过规定的扣10分
模板上堆料不均匀的扣5分 10 0 10
5 模板存放 大模板存放无防倾倒措施的扣5分
各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分 10 0 10
6 支拆模板 2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分
拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分
留有未拆除的悬空模板的扣4分 10 2 8
小计 60 2 58
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
7 一





目 模板验收 模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分
模板工程无验收手续的扣6分
验收单无量化验收内容的扣4分
支拆模板未进行安全技术交底的扣5分 10 0 10
8 混凝土
强度 模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分
混凝土强度未达到规定提前拆模的扣8分 10 0 10
9 运输道路 在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分
在道垫板不稳不牢的扣3分※(走道垫板不稳不牢扣3分) 10 0 10
10 作业环境 作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分 10 0 10
小计 40 0 40
检查项目合计 100 2 100

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到表3.0.1后得分= 10×该表检查项目实得分数合计
100

JGJ59—99表3.0.7“三宝”、“四口”防护检查评分表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 安全帽 有一人不戴安全帽的扣5分
安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分
不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分 20 2 18
2 安全网 有建工程外侧未用密目式安全网封闭的扣25分
安全网规格、材质不符合要求的扣25分
安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分 25 0 25
3 安全带 每有一人未系安全带的扣5分
有一人安全带系挂不符合要求的扣3分※(有1人安全带系挂不符合要求扣3分)
安全带不符合标准,每发现一条扣2分 10 0 10
4 楼梯口、电梯井口防护 每一处无防护措施的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
防护设施未形成定型化、工具化的扣6分
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分 12 0 12
5 预留洞口、坑井防护 每一处无防护措施,扣7分
防护设施未形成定型化、工具化的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分 13 0 13
6 通道口防护 每一处无防护棚,扣5分
每一处防护不严,扣2—3分※(有1处临边防护不严、扣3分)
每一处防护棚不牢固、材质不符合要求,扣3分 10 0 10
7 阳台、楼板、屋面等临边
防护 每一处临边无防护的扣5分
每一和临边防护不严、不符合要求的扣3分※(有1处临边防护不严、不符合要求的扣3分) 10 0 10
检查项目合计 100 2 98

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到表3.0.1后得分= 10×该表检查项目实得分数合计
100
JGJ59—99表3.0.8施 工 用 电 检 查 评 分 表

序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 外电
防护 小于安全距离又无防护措施的扣20分
防护措施不符合要求、封闭不严的扣5—10分 20 0 20
2 拉地与接零保护
系统 工作接地与重复接地不符合要求的扣7—10分
未采用TN—S系统的扣10分
专用保护零线设置不符合要求的扣5—8分
保护零线与工作零线混接的扣10分 10 0 10
3 配电
箱开
关箱 不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分
开关箱(未级)无漏电保护或保护器失灵,每一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关每一处扣2分
违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5—7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分
闸具损坏、拁具不符合要求的每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分
电箱下引出线混乱每一处扣2分
电箱无门、无锁、无防雨措施的每一处扣2分 20 4 16
5 现场
照明 照明专用回路无漏电保护的扣5分※(照明专用回路无漏电保护扣5分)
灯具金属外壳未作接零保护的每1处扣2分
室内线路及灯具安装高底于2.4m未使用安全电压供电的扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的扣5分
手持照明灯未使用36V以下电源供电的扣10分 10 0 10
小计 60 4 56
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
5 一





目 配电
线路 电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分
线路过道无保护的每一处扣5分
电杆、横担不符合要求的扣5分
架空线路不符合要求的扣7—10分
未使用五芯线(电缆)的扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的扣7—10分 15 0 15
6 电器
装置 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不全要求的每一处扣3分
用其他金属丝代替熔丝的扣10分 10 0 10
7 变配电
装置 不符合安全规定的扣3分 5 0 5
8 用电
档案 无专项用电施工组织设计的扣10分
无地极阻值摇测记录的扣4分
无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分 10 0 10
小计 40 0 40
检查项目合计 100 4 96

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到表3.0.1后得分= 10×该表检查项目实得分数合计
100

JGJ59—99表3.0.11塔 吊 检 查 评 分 表

序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 保





目 力矩限
制器 无力矩限制器,扣13分
力矩限制器不灵敏,扣13分 13 0 13
2 限位器 无超高、变幅、行走限位的每项扣5分
限位器不灵敏的每项扣5分 13 0 13
3 保险装置 吊钩无保险装置,扣5分
卷扬机卷筒无保险装置,扣5分
上人爬梯无护圈或护圈不符合要求,扣5分 7 0 7
4 附墙装置与夹轨钳 塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分
附墙装置安装不符合说明书要求的扣3—7分
无夹轨钳,扣10分
有夹轨钳不用每一处,扣3分 10 0 10
5 安装与拆卸 未制定安装拆卸方案的扣10分
作业队伍没有取得资格证的扣10分 10 0 10
6 塔吊指挥 司机无证上岗,扣7分
指挥无证上岗,扣4分
高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分 7 0 7
小计 60 0 60
7 一般项目 路基与轨道 路基不坚实、不夹整、无排水措施,扣3分
枕木铺设不符合要求,扣3分
道钉与接头螺栓数量不足,扣3分
轨距偏差超过规定的,扣2分
轨道无极限位置阻挡器,扣5分
高塔基础不符合设计要求,扣10分 10 0 10
8 电气安全 行走塔吊无卷线器或失灵,扣6分
塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施,扣10分
防护措施不符合要求,扣2—5分
道轨无接地、接零,扣4分※(道轨无接线地、接零,扣4分)
接地、接零不符合要求,扣2分 10 0 10
9 多塔作业 两台以上塔吊作业、无防碰撞措施,扣10分
措施不可靠,扣3—7分 10 0 10
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实得分数
10 一





目 安装验收 安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分
验收单上无量化验收内容,扣5分 10 0 10
小计 40 0 40
检查项目合计 100 0 100

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
2.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。

3.该表换算到表3.0.1后得分= 5×该表检查项目实得分数合计
100

JGJ59—99表3.0.13“施 工 机 具 检 查 评 分 表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
1 平刨 平刨安装后无验收合格手续,扣5分
无护手安全装置,扣5分
转动部位无防护罩扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的,各扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分
使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的,平刨和圆盘锯两项扣20分 10 0 10
2 圆盘电锯 电锯安装后无验收合格手续的扣5分
无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无人操作时未切断电源的扣3分※(无人操作时未切断电源的扣3分 10 0 10
3 手持电动工具 Ⅰ类手持电动工具无保护接零的扣10分
使用Ⅰ类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分
使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的扣5分 10 0 10
4 钢筋机械 机械安装后无验收合格手续的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
钢筋冷拉作业区及对焊作业区无防护措施的扣5分
传动部位无防护的扣3分 10 0 10
5 电焊机 电焊机安装后无验收合格手续的扣5分※(无验收合格手续扣5分)
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
无二次空载降压保护器或防触电装置的扣5分
一次线长度超过规定或不穿管保护的扣5分
焊把线接头超过3处绝缘老化的扣5分
电源不使用自动开关的扣3分
电焊机无防雨罩的扣4分 10 0 10
续表
序号 检查项目 扣 分 标 准 应得分数 扣减分数 实利分数
6 搅拌机 搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
离合器、制动、钢丝绳达不到要求的每项扣3分
操作手柄无保险装置的扣3分
搅拌机无防雨棚和作业台不安全的扣4分
搅拌机无保险挂钩或挂钩不使用的扣3分
传动部位无防护罩的扣4分
作业平台不平稳的扣3分 10 0 10
7 气瓶 各种气瓶无标准色标的扣5分
气瓶间距小于5m、距明火小于10m又无隔离措施的各扣5分
乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分
气瓶存放不符合要求的扣5分
气瓶无防震圈、防护帽的每一个扣2分※(2个气瓶无防震圈共扣4分) 10 0 10
8 翻斗车 翻斗车未取得准用证的扣5分
翻斗车制动装置不灵敏的扣5分
无证司机架车的扣5分
行车载人或违章行车每发现一次扣5分 10 0 10
9 潜水泵 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分
保护装置不灵敏、使用不合理的扣5分 10 0 10
10 打桩机械 打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续扣5分
打桩机无超高限位装置的扣5分
打桩机行走路线地耐力不符合说明书要求的扣5分
打桩作业无方案的扣5分
打桩操作违反操作规程的扣5分 10 0 10
检查项目合计 100 2 100

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2.该表换算到表3.0.1后得分= 5×该表检查项目实得分数合计
100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-29
( )月份建筑施工安全检查评分汇总表

单位工程: 表3.0.1
单位工程(施工现场)名称
建筑面积(㎡)
结构类型
总计得分(满分分值100分)
项目名称及分值
安全管理(满分分值为10分)
文明施工(满分分值为20分)
脚手架(满分分值为10分)
基坑之护与模板工程(满分分值为10分)
“三宝四口”防护(满分分值为10分)
施工用电(满分分值为10分)
物料提升机与外用电梯(满分分值为10分)
塔吊(满分分值为10分)
起重吊装(满分分值为5分)
施工机具(满分分值为5分)

检查单位

负责人

受检项目

项目经理

年 月 日

( )月份安全管理检查评分表
单位工程 续表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1


项目
安全生产责任制
未建立安全责任制的扣10分; 各级各部门未执行责任制的扣4-6分; 经济承包中无安全生产指标的扣10分; 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分; 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分; 管理人员责任制考核不合格的扣5分

10

2
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)的扣10分; 未进行安全责任目标分解的扣10分; 无责任目标考核规定的扣8分; 考核办法未落实或落实不好的扣5分
10

3
施工组织设计
施工组织设计中无安全措施的扣10分; 施工组织设计未经审批扣10分; 专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计扣8分; 安全措施不全面扣2-4分; 安全措施无针对性扣6-8分; 安全措施未落实扣8分
10

4
分部(分项)工程安全技术交底
无书面安全技术交底扣10分
交底针对性不强扣4-6分
交底不全面扣4分
交底未履行签字手续扣2-4分
10

5
安全检查
无定期安全检查制度扣5分; 安全检查无记录扣5分; 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施扣2-6分; 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣5分
10

6
安全教育
无安全教育制度扣10分; 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分; 无具体安全教育内容扣6-8分; 变换工种时未进行安全教育扣10分; 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分; 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5分; 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的扣5分
10

小计

60

7

班前安全活动
未建立班前安全活动制度扣10分
班前安全活动无记录扣2分
10

8
特种作业持证上岗
一人未经培训从事特种作业扣4分
一人未持操作证上岗扣2分
10

9
工伤事故处理
工伤事故未按规定报告扣3-5分
工伤事故未按事故调查分析规定处理扣10分
未建立工伤事故档案扣4分
10

10
安全标志
无现场安全标志布置总平面图扣5分
现场未按安全标志总平面图设置安全标志的扣5分
10

小计

40

检查项目合计

100

负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份 文明施工检查评分表

单位工程 : 表3.0.3
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1


项目
现场
围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣10分; 一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣10分; 围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5-7分; 围挡没有沿工地四周连续设置的扣3-5分

10

2
封闭管理
施工现场进出口无大门的扣3分; 无门卫和无门卫制度的扣3分; 进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分; 门头未设置企业标志的扣3分
10

3
施工场地
工地地面未做硬化处理的扣5分; 无排水设施、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分; 工地有积水的扣2分; 工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分; 温暖季节无绿化布置的扣4分;
10

4

材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分; 料堆未挂名称、品种、规格等标牌的扣2分;建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种易燃易爆物品未分类存放的扣4分
10

5

现场住宿
在建工程兼住宿的扣8分; 施工作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分
宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分; 宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的扣3分无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分; 宿舍周围不卫生、不安全的扣3分
10

6
项目
现场防火
无消防措施、制度或无灭火器材扣10分;灭火器材配置不合理扣5分;无消防水源(高层建筑)或不能满足消防要求扣8分;地动火审批手续和动火监护扣5分
10

7
一般项目
治安综合管理
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分;未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的扣3-5分;治安防范措施不利、常发生失盗事件的扣3-5分
8

8
施工现场标牌
大门口处挂的五牌一图、内容不全,缺一项扣2分;标牌不规范、不整齐的扣3分;无安全标语扣5分;无宣传;栏、读报栏、黑板报等扣5分
8

9
工伤事故处理
厕所不符合卫生要求扣4分; 无厕所,随地大小便扣8分; 食堂不符合卫生要求扣8分; 无卫生责任制扣5分; 不能保证供应卫生饮水的扣8分; 无淋浴室或淋浴室不符合要求扣5分; 生活垃圾未及时清理,未装容器,无专人管理的扣3-5分
8

10
一般项目
保健
急救
无保健医药箱的扣5分; 无急救措施和急救器材的扣8分; 无经培训的急救人员扣4分; 未开展卫生防病宣传教育的扣4分
8

11
社区
服务
无防粉尘、防噪音措施扣5分; 夜间未经许可施工的扣8分; 现场焚烧有毒、有害物质的扣5分; 未建立施工不扰民措施的扣5分
8

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份模板工程安全检查评分表

单位工程: 表3.0.6
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
施工方案
模板工程无施工方案或施工方案未经审核的扣10分
未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施的扣8分
10

2
支撑系统
现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算的扣6分
支撑系统不符合设计要求的扣10分
10

3
立柱系统
支撑模板的立柱材料不符合要求的扣6分
立柱底部无垫板或用砖垫高的扣6分
不按规定设置纵横向支撑的扣4分
立柱间距不符合规定的扣10分
10

4
施工荷载
模板上施工荷载超过规定的扣10分
模板上堆料不均匀的扣5分
10

5
模板存放
大模板存放无防倾倒措施的扣5分
各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求的扣5分
10

6
支拆模板
2m以上高处作业无可靠立足点的扣8分
拆除区域未设置警戒线且无监护人的扣5分
留有未拆除的悬空模板的扣4分
10

小计

60

7
一般项目
模板验收
模板拆除前未经拆模申请批准的扣5分
模板工程无验收手续的扣6分
验收单无量化验收内容的扣4分
支拆模板未进行安全技术交底的扣5分
10

8
混凝土强度
模板拆除前无混凝土强度报告的扣5分
混凝土强度未达规定提前拆模的扣8分
10

9
运输道路
在模板上运输混凝土无走道垫板的扣7分
在道垫板不稳不牢的扣3分
10

10
作业环境
作业面孔洞及临边无防护措施的扣10分
垂直作业上下无隔离防护措施的扣10分
10

小计

40

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份“三宝”、“四口”检查评分表

单位工程: 表3.0.7
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
安全帽
有一人不戴安全帽的扣5分
安全帽不符合标准的每发现一顶扣1分
不按规定佩戴安全帽的有一人扣1分
20

2
安全网
在建工程外侧未用密目安全网封闭的扣25分
安全网规格、材质不符合要求的扣25分
安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的扣25分
25

3
安全带
每有一人未系安全带的扣5分
有一人安全带系挂不符合要求的扣3分
安全带不符合标准,每发现一条扣2分
10

4
楼梯口、电梯井口防护
每一处无防护措施的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
防护设施未形成定型化、工具化的扣6分
电梯井内每隔两层(不大于10m)少一道平网的扣6分
12

5
预留洞口坑井防护
每一处无防护措施的扣7分
防护措施未形成定型化、工具化的扣6分
每一处防护措施不符合要求或不严密的扣3分
13

6
通道口防护
每一处无防护棚扣7分
每一处防护不严扣2-3分
每一处防护棚不牢、材质不符合要求扣3分
10

7
阳台、楼板、屋面等临边防护

每一处临边无防护的扣5分
每一处临边防护不严、不符合要求的扣3分

10

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份施工用电检查评分表

单位工程: 表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
外电防护
小于安全距离又无防护措施的扣2分
防护措施不符合要求,封闭不严密的扣5-10分

20

2
接地与接零保护系统
工作接与重复接地不符合要求的扣7-10分
未采用TN-S系统的扣10分
专用保护零线设置不符合要求的扣5-8分
保护零线与工作零线混接的扣10分
10

3
配电箱 开关箱
不符合“三级配电两级保护”要求的扣10分
开关箱(未级)无漏电保护或保护失灵,每一处扣5分
漏电保护装置参数不匹配,每发现一处扣2分
电箱内无隔离开关每一处扣2分
违反“一机、一闸、一箱”的每一处扣5-7分
安装位置不当、周围杂物多等不便操作的每一处扣5分
闸具损坏、闸具不符合要求的每一处扣5分
配电箱内多路配电无标记的每一处扣5分
电箱下引出线混乱每呈处扣2分
电箱无门、无锁、无防护雨措施的每一处扣2分
20

4
现场照明
照明专用回路无漏电保护扣5分
灯具金属外壳未作零保护的每一处扣2分
室内线路及灯具安装高度低于2。4m未使用安全用电压供电的扣10分
潮湿作业未使用36V以下安全电压的扣10分
使用36V安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎扣5分
手持照明灯未使用36V及以下电源供电扣10分

10

小计

60

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份施工用电检查评分表

单位工程: 续表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
5
配电线路
电线老化、破皮未包扎的每一处扣10分
线路过道无保护的每一处扣5分
电杆、横担不符合要求的扣5分
架空线路不符合要求的扣7-10分
未使用五芯电线(电缆)的扣10分
使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的扣10分
电缆架设或埋设不符合要求的扣7-10分
15

6
电器装置
闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的每一处扣3分
用其他金属丝代替熔丝的扣10分
10

7
变配装置
不符合安全规定的扣5分散剂
5

8
用电档案
无专项用电施工组织设计的扣10分
无地极阻摇记录的扣4分无电工巡视维修记录或填写不真实的扣4分
档案乱、内容不全、无专人管理的扣3分

10

小计

40

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份塔吊检查评分表

单位工程: 表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
力矩限制器
无力矩限制器扣3分
力矩限制器不灵扣3分
13

2
限位器
无超高、变幅、行走限位的每项扣5分
限位器不灵敏的每项扣5分
13

3
保险
装置
吊钩无保险装置扣5分;卷扬机滚筒无保险装置扣5分;
上人抓梯无护圈不符合要求扣5分
7

4
附墙装置与夹轨钳
塔吊高度超过规定不安装附墙装置的扣10分
附墙装置安装不符合说明书要求的扣3-7分
无夹轨钳扣10分
有夹轨钳不用每一处扣3分
10

5
安装与拆 卸
未制定安装拆卸方案的扣10分
作业队伍没有取得资格证的扣10分
10

6
塔吊 指挥
司机无证上岗扣7分;指挥无证上岗扣4分;
高塔指挥不使用旗语或对讲机的扣7分
7

小计

60

7
一般项目
路基与轨 道
路基不坚实、不平整、无排水措施扣3分; 枕木铺设不符合要求扣3分; 道钉与接头螺拴数量不足扣3分;
轨距偏差超过规定的扣2分; 轨道无极限位置阻挡器扣5分; 高塔基础不符合设计要求扣10分
10

8
电器 安全
行走塔吊无卷线器或失灵扣6分; 塔吊与架空线路小于安全距离又无防护措施扣10分; 防护措施不符合要求扣2-5分; 道轨无接地、接零扣4分; 接地、接零不符合要求扣2分
10

9
多塔 作业
两台以上塔吊作业、无防护碰撞措施扣10分
措施不可靠扣3-7分
10

10
安装验收
安装完毕无验收资料或责任人签字的扣10分
验收单上无量化验收内容扣5分期分批
10

小计

40

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份施工机具检查评分表
单位工程 表3.0.13
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
平刨
平刨安装后无验收合格手续扣5分; 无护手安全装置扣5分; 传动部位无防护罩扣5分; 未做保护器的各扣5分; 无人操作时未切断电源的扣3分; 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具的、平刨和圆盘锯两项扣20分
10

2
圆盘锯
电锯安装后无验收合格手续扣5分;无锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位无防护每缺一项的扣5分;未做保护接零无漏电保护器的各扣5分;无人操作时未切断电源的扣3分
10

3
手持电动工具
I类手持电动工具无保护接零的扣10分; 使用I类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品的扣5分; 使用手持电动工具随意接长电源或更换插头的扣5分
10

4
钢筋机械
机械安装后无验收合格手续的扣5分; 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分; 钢筋冷拉作业区及对爆作业区无防护措施的扣5分; 传动部位无防护的扣3分
10

5
电焊机
电焊机安装后无验收合格手续的扣5分; 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分; 无二次空载降压保护器或无触电保护器的扣5分; 一次线长度超过规定动作或不穿管保护的扣5分; 电源不使用自动开关的扣3分; 焊把线接头超过3处或绝缘老化的扣5分; 电焊机机无防雨罩的扣4分
10

6
搅拌机
搅拌机安装后无验收合格手续的扣5分; 未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分; 离合器、制动器、钢丝绳达不到要求的每项扣3分; 操作手柄无保险装置的扣3分; 搅拌机无防雨棚的作业台不使用的扣3分; 传动部位无防护罩的扣4分; 作业平台不平稳的扣3分
0

7
气瓶
各种气瓶无标准色标的扣5分; 气瓶间距小于5米,距明火小于10米又无隔离措施的各扣5分; 乙炔瓶使用或存放时平放的扣5分; 气瓶存放不符合要求的扣5分;气瓶无防震圈和防护帽的每一个扣2分
10

8
翻斗车
翻斗车未取得准用证的扣5分; 翻斗车制动装置不灵敏的扣5分; 无证司机驾车的扣5分; 行车载人或违章行车的每发现一次扣5分
10

9
潜水泵
未做保护接零、无漏电保护器的各扣5分; 保护装置不灵使用不合理的扣5分
10

10
打桩机械
打桩机未取得准用证和安装后无验收合格手续的扣5分; 打桩机无超高限位装置的扣5分; 打桩机行走路线地耐力不符合说明要求扣5分; 打桩作业无方案的扣5分; 打桩操作违反操作规程的扣5分
40

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份 落地式外脚手架检查评分表
单位工程 表3.0.4-1
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1


项目
施工方案
脚手架无施工方案的扣10分;
脚手架高度超过规范规定无设计计算书或未经审批的扣10分;
施工方案,不能指导施工的扣5-8分;
10

2
立杆基础
每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求,扣2分;每10延长米立杆缺少底座、垫木,扣5分;每10延长米无扫地杆,扣5分;每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆扣5分;每延长米无排水措施扣3分
10

3
架体与建筑结构拉结
脚手架高度在7米以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处,扣2分;
拉结不坚固每一处,扣1分
10

4
杆件间距与剪刀撑
每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求每一处,扣2分;
不按规定设置剪刀撑的每一处,扣5分;
剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求,扣5分
10

5
脚手板与防护栏杆
脚手板不满铺,扣7-10分;
脚手板材质不符合要求,扣7-10分;每有一处探头板,扣2分;
脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣10分;
施工层不设1.2m高防护栏杆和18cm高档脚手板的扣5分
10

6
交底与验收
脚手架搭设前无交底,扣5分;
脚手架搭设完毕未办理验收手续,扣10分;
无量化的验收内容,扣5分
10

小计

60

7

小横杆设置
不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每一处,扣2分;
小横杆只固定一端的每一处扣1分;
单排架子小横杆插入墙内小于24cm的每一处,扣2分
10

8
杆件搭接
木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5m扣1分;
钢管立杆采用搭接的每一处,扣2分
5

9
架体内封闭
施工层以下每隔10m未用平网或其它措施封闭的扣5分;
施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分
5

10
脚手架材质
木杆直径、材质不符合要求的扣4-5分
钢管弯曲、锈蚀严重的扣4-5分
5

11
通道
架体不设上下通道的扣5分
;通道设置不符合要求的扣1-2分
5

12

卸料平台
卸料平台未经设计计算,扣10分;
卸料平台搭设不符合设计要求,扣10分;
卸料平台支撑系统与脚手架连接的,扣8分;
卸料平台无限定荷载标牌的扣3分
10

小计

40

检查项目合计

100

负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表
单位工程: 表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1







架体制作
无设计计算书或未经上级审批扣9分
架体制作不符合设计要求和规范要求的扣7-9分
使用厂家生产的产品,无建筑安全监督管理部门准用证的扣9分
9

2
限位保险装置
吊篮无停靠装置的扣9分
停靠装置未形成定型化的扣5分
无超高限位装置的扣9分
使用摩擦式卷扬机超高限位采用断电方式的扣9分
高架提升机无下级限位器、缓冲器或无超载限制器的每一项扣3分
9

3
架体稳定
缆风绳
架商20m以下时设一组,20-30m设二组,少一组扣9分
缆风绳不使用钢丝绳的扣9分
钢丝绳直径小于9.3mm或角度不符合45°-60°的扣4分
地锚不符合要求的扣4-7分

与建筑结构连接
连墙杆的位置不符合规范要求的扣5分
连墙杆连接不牢固的扣5分
连墙杆与脚手架连接的扣9分
连墙材质或连接做法不符合要求的扣5分
9

4
钢丝绳
钢丝绳磨损已超过报废标准的扣8分
钢丝绳锈蚀、缺油的扣2-4分
绳卡不符合规定的扣2分
钢丝绳无过路保护的扣2分
钢丝绳拖地的扣2分
8

5
楼层卸料平台防护
卸料平台两侧无防护栏杆或防护不严的扣2-4分
平台脚手板搭设不严、不牢的扣2-4分
平台无防护门或不起作用的每一处扣2分
防护门未形成定型化、工具化的扣4分
地面进料口无防护棚或不符合要求的扣2-4分
8

项目负责人: 检查员: 年 月 日

( )月份物料提升机(龙门架、井字架)检查评分表
单位工程: 续表3.0.2
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
6




吊篮
吊篮无安全门的扣8分
安全门未形成定型化工具化的扣4分
高架提升机不使用吊笼的扣4分
违章乖坐吊篮上下的扣8分
吊篮提升使用单根钢丝绳的扣8分
8

7
安装验收
无验收手续的责任人签字的扣9分
验收单无量化验收内容的扣5分

小计

60

8







架体
架体安装拆除无施工方案的扣5分
架体基础不符合要求的扣2-4分
架体垂直偏差超过规定的扣5分
架体与吊篮间隙超过规定的扣3分
架体外侧无立网防护或防护不严的扣4分
摇臂把杆未经设计的或安装不符合要求或无保险绳的扣8分
井字架开口处未加固的扣2分
10

9
传动系统
卷扬机地锚不牢固扣2分
卷筒钢丝绳缠绕不整齐扣2分
第一个导向滑轮距离小于15倍卷筒宽度的扣2分
滑轮翼缘破损或与架体柔性连接扣3分
卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置扣5分
滑轮与钢丝绳不匹配的扣2分
9

10
联络信号
无联络信号的扣7分
信号方式不合理、不准确的扣2-4分
7

11
卷扬机操作棚
卷扬机无操作棚的扣7分
操作棚不符合要求的扣3-5分
7

12
避雷
防雷保护范围以外无避雷装置的扣7分
避雷装置不符合要求的扣4分
7

小计

40

检查项目合计

100

项目负责人: 检查员: 年 月 日