33问答网
所有问题
那位前辈你告诉我梁上的通长筋怎么搭接?应怎么错开?如18米的梁为三跨各为6米应怎么算?
现在我能把梁的长度和锚固算出来。可是不知道怎么把钢筋配出来,在我们这里很多的情况都是搭接做的
举报该问题
推荐答案 2011-07-01
一般通长筋在梁的上部,搭接的话应该在梁的跨中的1/4~1/3的范围内搭接,具体的搭接长度,要根据钢筋级别,混凝土的标号、抗震等级等等来选定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cB4c0dc45.html
其他回答
第1个回答 2011-06-23
去看一下GB50010-2002第9.4节的搭接构造以及03G101-1,里面有详细的规定,另外,现在除了小直径钢筋一般很少搭接了。
第2个回答 2011-06-26
搭接长度要根据钢筋直径,抗震 等级,还有混凝土等级。查101图集有
第3个回答 2011-06-30
03G101-1
相似回答
梁通长筋的搭接
长度是多长?
答:
对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm,当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有
通长筋
而无架立筋。只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋,通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架...
梁
两
跨
下部
通长筋
直径不一样
怎么搭接
答:
两角上各1Φ18应通长设置;定尺长度不够应采用闪光焊接,接头设在靠中支座1/4净跨长内
。底筋中部2Φ20在中间跨不可搭接,应伸进两个边跨,靠中支座1/4净跨长内,按规定搭接长度搭接,但不可以在加密区内搭接。若梁宽足够,且图纸不允许大直径钢筋搭接时,可在中支座分段锚固。闪光焊接是通过加热、...
16米大
跨梁
,现场9米钢筋上部
通长筋
如何
搭接
答:
搭接方法:上部通长钢筋在跨度正中央搭接,两根9m 钢筋各剩下的长度刚好够支座端锚固
。架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。梁往往并非...
大家正在搜
板筋上部钢筋在梁内还是梁上
板筋在梁上还是梁下
板筋是放在梁上还是梁中间
梁底筋可以搭接吗
梁钢筋搭接规范要求
板筋在梁上部分可以省略吗
板筋伸入梁内锚固长度
梁支座上部纵筋
梁上什么
相关问题
框架梁上部通长筋跨中三分之一处接点应错开吗?要的话应错开多少...
梁既有通长筋又有架立筋时 架立筋应该配多长也是通长布置?还有...
梁两跨下部通长筋直径不一样怎么搭接
请问框架梁上排面筋为3根通长筋焊接接头怎么错开
框架梁的上部通长筋和下部通长筋怎样计算搭接啊?
主次梁相交时主梁通长筋的搭接长度如何确定?
梁通长钢筋多长一搭接,是不是遇到构造柱要断开
框架梁上部三根通长钢筋怎样搭接