4*35+1*16的铜芯电缆线能承载多少个千瓦

如题所述

4*35+1*16的铜芯电缆线能承载97.9个千瓦。

计算如下:

如果铜导线的载流量是5A/MM²

35×5=175(A)

根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa表示功率因数,一般取值0.85)

P=1.732×380×175×0.85÷1000=97.9(千瓦)

扩展资料:

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。

一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;

明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;

铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

中国国家标准GB/T 4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

注:上述的“平方”,指的是“平方毫米”

作为表示电流做功快慢的物理量,一个用电器功率的大小数值上等于它在1秒内所消耗的电能。如果在"t"(SI单位为s)这么长的时间内消耗的电能“W”(SI单位为J),那么这个用电器的电功率[1] 就是P=W/t(定义式)电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。

P=U·I。对于纯电阻电路,计算电功率也可以用公式P=I²*R或者P=U² /R。

每个用电器都有一个正常工作的电压值叫额定电压,用电器在额定电压下正常工作的功率叫做额定功率,用电器在实际电压下工作的功率叫做实际功率。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosa,电流I=P÷(√3Ucosa)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-17
  不考虑其它因素,4*35+1*16的铜芯电缆线能承载98千瓦。
  计算方法:
  1、35平方铜电缆安全载流分别为150A,带三相380V纯电阻负载分别为:P铜=380*150*1.732=98724W.。
  2、负载如果是电机,功率因素按0.8计,则,P铜=98724*0.8=78979W。
  3、线路超过100米,设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V,线路电阻R=0.0175*L*1.7/35=30/电流,故,铜线电流=30*35/0.0175/L/1.7(A)。
  4、如果三相略有不平衡,按计算规则,取最大电流计算消耗功率,承载功率将相应缩小。
  5、任何电机毛病都会减少电机承载功率。
第2个回答  2011-07-08
4*35+1*16的铜芯电缆线
可以承受150A电流
在380V时,承受57kW
在220V时,承受33kW