33问答网
所有问题
施耐德ATV31变频器出现SLF故障,该如何处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-17
SLF是总线故障,Moubus通讯中断。检查下变频器有没有和PLC通讯上。还是通讯线断了。本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-06-17
总线故障,检查通信是否连接上。
第3个回答 2019-04-09
用4~20ma信号接转速表;0~10v信号接电位器;启停建议利用启停按钮控制中间继电器,用中间继电器来给变频器启停信号。
第4个回答 2011-06-17
没做过,不太懂啊啊!
相似回答
施耐德ATV31变频器
维修中的几种
故障
现象分析.doc
答:
1、电机处在发电运行状态,且估计的速度高于给定速度的 绝对值0.5 Hz,时间超过1 秒以上。2、当估计的电机转速超过1.2 x HSP 且250 mS 以上时。3、仅在磁通矢量控制的模式下,此保护才激活 。4、当使用制动电阻但"减速斜坡自适应"功能未选择No 时,易出现此
故障
。时,由远程终端控制
变频器
...
如何
清除
施耐德变频器atv31
scf的报警,内部清除
答:
这是接地故障。解决办法:1、
检查电机绝缘。2、检查电机与变频器的连线。3、通过菜单进行测试
施耐德ATV31变频器
运行报警“scf”
故障
答:
1、传感器插脚松脱或接触不良。
解决方法:调整插脚位置维修传感器。2、变频器输出接地。解决方法:控制维修变频器线路
。3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。解决方法:维修更换控制电路板 。
大家正在搜
施耐德变频器f013故障
施耐德变频器ATV71说明书
施耐德ATV71变频器内部构造
施耐德变频器ATV960C
施耐德310变频器
施耐德61F变频器参数表
施耐德71变频器参数
施耐德变频器61参数
施耐德变频器运行CLI
相关问题
施耐德变频器ATV312报警故障SLF如何解除
施耐德ATV31变频器维修中的几种故障现象分析.doc
施耐德ATV31变频器 运行报警“scf”故障
如何清除施耐德变频器atv31scf的报警,内部清除
施耐德ATV31变频器常见故障是什么?
求助,施耐德ATV31变频器出现SLF故障
施耐德ATV31H变频器怎么设置