施耐德ATV31变频器 运行报警“scf”故障

施耐德ATV31变频器 运行报警“scf”故障一般什么问题,我知道ATV38,58的解决方案,可是31的不知道,多谢!

1、传感器插脚松脱或接触不良。 

解决方法:调整插脚位置维修传感器。

2、变频器输出接地。

解决方法:控制维修变频器线路。

 3、控制电路板故障,无法接收及发出控制信号。 

解决方法:维修更换控制电路板 。

扩展资料:

变频器还可以广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。采用变频调速控制后,使机械系统简化,操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有的工艺规范。

从而提高了整个设备的功能。例如,纺织和许多行业用的定型机,机内温度是靠改变送入热风的多少来调节的。输送热风通常用的是循环风机,由于风机速度不变,送入热风的多少只有用风门来调节。

如果风门调节失灵或调节不当就会造成定型机失控,从而影响成品质量。循环风机高速启动,传动带与轴承之间磨损非常厉害,使传动带变成了一种易耗品。在采用变频调速后,温度调节可以通过变频器自动调节风机的速度来实现,解决了产品质量问题。

此外,变频器能够很方便地实现风机在低频低速下启动并减少了传动带与轴承之间的磨损,还可以延长设备的使用寿命,同时可以节能40%。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-07
ATV31的样本没有有个ATV312的CSF是电机短路。你看一下输出端的接线端子上是不是有短接的地方啊。或者在量一下IGBT是不是有问题了。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-27
这是接地故障。
解决办法:
1、检查电机绝缘。
2、检查电机与变频器的连线。
3、通过菜单进行测试
第3个回答  2011-07-06
Short Circuit 变频器输出端短路或接地。 断开电机线,用摇表摇电机的绝缘电阻,不是电机就是电线短路或者接地了!
第4个回答  2011-07-06
接地故障吧,检查电机线有没有短路,或者IGBT烧了追问

没有哇,我把电机拆除了空载就是这个故障报警的,