余热锅炉的操作注意事项

锅炉

余热锅炉运行中注意事项
1.锅炉在启动时,顶部及尾部防爆门处禁止站人。
2.在任何时候,可燃气体浓度报警装置报警时,不得启动锅炉或制造火花,如锅炉正在运行应立即停炉。及时检查并修补漏点。
3.如发生点不着火或运行中突然熄火情况,不应强行多次点火,应立即检查原因,排除故障。
4.不论运行中发生任何故障。都应立即停炉检查原因,排除故障。如不能自行解决,不应蛮干,应及时联系厂家共同解决。
注:要注意区分运行中的正常待机状态和故障停机状态。
5.观察风机、水泵、油泵等的运转是否平稳,声音是否正常,如有异常,应及时停炉检查原因。
6.观察油压力表及燃气压力表的指针是否平稳或偏离经验值,如有压力不正常的情况,应及时停炉检查原因,特别注意是否是否有燃料泄漏发生。
7.观察蒸汽压力表及给水压力表的指针是否平稳或偏离经验值。如有压力不正常的情况,应及时停炉检查原因。刚启动时,主蒸汽阀应在蒸汽压力上升到0.4~0.5MPa时缓慢开启,不可动做过猛。
8.观察水位表的水位波动是否很大,如有异常,应及时停炉检查原因。
锅炉在运行时,应均匀不断地将给水送入,并保持锅炉的水位在规定水位,不允许水位低于允许的最低水位和最高水位。同时注意给水流量与蒸汽流量是否符合,给水流量的变化应平稳而无突变。
9.定期、有规律的分析水质,做好水质管理工作。同时要定期定量、科学的进行排污。
1)排污应在低负荷时进行并严格监视水位。
2)排污时如有严重的水冲击、管道震动等危及锅炉安全运行的异常情况时,应立即停止排污。
3)几台锅炉合用一根排污总管时,不应有2台或两台以上的锅炉同时排污。
10.有下列情况之一时,应拉断锅炉总电源进行紧急停炉;
a.可编程控制器(PLC)通讯失败。有下列情况之一可确认通讯失败;
1)触摸屏上的时间显示停止不动。
2)触摸屏画面显示不变且画面按键失效,触摸任何位置都不起作用。
3)锅炉上所有的运行部件停止运行但无故障提示或仅有燃烧系统运行而其他部件停止工作且无故障提示。
b.水泵失效或给水系统故障而不能向锅炉供水。
c. 锅炉水位低于水位表最低可见边缘。
d.不断加水水位仍然继续下降。
e. 设置在汽空间的压力表或安全阀全部失灵。
f. 锅炉元件损坏并危及人身安全。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-15
1.余热锅炉在启动时,顶部及尾部防爆门处禁止站人。
2.在颗粒、粉尘、可燃性气体等有可能发生爆炸的工作环境下,一旦浓度报警装置报警时,不得启动余热锅炉或制造火花,如余热锅炉正在运行应立即停炉。及时检查并修补漏点。
3.如发生点不着火或运行中突然熄火情况,不应强行多次点火,应立即检查原因,排除故障。
4.不论运行中发生任何故障。都应立即停炉检查原因,排除故障。如不能自行解决,不应蛮干,应及时与我公司联系共同解决。
5.定期、有规律的分析水质,做好水质管理工作。同时要定期定量、科学的进行排污。
注:要注意区分余热锅炉运行中的正常待机状态和故障停机状态。
第2个回答  2011-06-30
1.余热锅炉因为热源有时不稳定,所以要注意水位压力的波动.
2.要看余热锅炉热源的成分含不含腐蚀性气体,注意是否会引起腐蚀,如果会要把压力控制高于露点腐蚀.
3,余热烟气含有烟尘,在锅炉运行中要开启振打装置或吹扫装置.
4.加强和提供热源的炉子联系,发现问题及时处理,做好巡检,平时做好压力比,安全阀的校验.
严格按照操作规程本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2011-06-17
你这个问题太大了,看书吧,中国电力出版社《锅炉运行》和《锅炉技术问答》,还有你们厂的《锅炉运行规程》,劳动和社会保障部教材办公室编写的《锅炉操作工》,如果是流化床,中国机械出版社近年来出了很多流化床方面的书,都可以看看。