推荐答案 2011-06-19
纯电感的启动电流不大,因为电感的电流不能突变。如果是三相异步电动机的话,并不能简单的认为是纯感性负载,虽然他有电感的存在。把电动机当做变压器来看还是比较接近的。启动时,电动机相当于变压器二次侧短路,所以一次电流很大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cBRc5RRc0.html
其他回答
第1个回答 2011-06-19
由于铁芯的磁化过程是非线性的,存在磁饱合现象,在上电时会有一个暂态过程,在这个过渡过程中,电流可能很大。如有兴趣,可搜一下变压器空载合闸。
第2个回答 2011-06-19
凡事都有例外的 到易网去看看吧那里知识蛮丰富的 、我以前看到的
相似回答
感性负载启动
瞬间
为什么电流大
?比如电磁阀,电机等等,期待真正明白的人回...
答:
直流电磁阀启动电流不增大,
交流电磁阀启动时铁心尚未动作闭合,磁路有气隙存在,磁阻很大,磁通很小,感抗小,所以电流大
。电机刚启动时,转子转速与旋转磁场转速相差很大,转子线圈切割磁力线速度很大,转子电流很大,转子电流产生的磁通抵消的定子反电势就大,使得定子感抗小所以定子电流就大。
为什么
说
感性负载启动
时的瞬间
电流
远大于设备的额定电流?
答:
电容的启动电流较大,
因为电容上的电压不能突变
。纯电感的启动电流不大,因为电感的电流不能突变。三相异步电动机并不能简单的认为是纯感性负载,虽然他有电感的存在。把电动机当做变压器来看还是比较接近的。启动时,电动机相当于变压器二次侧短路,所以一次电流很大。
工地用电3千瓦之内的电
感性负载为什么
一
启动
就跳闸?
答:
感性负载的电流超前于电压。而且感性负载在启动瞬间相当于短路,因此启动电流通常都很大
。通常会比额定电流大上3到4倍。所以对于3kw的负载,在启动瞬间功率可能是9kw甚至12kw。如果空开容量不足,常会引起跳闸。对于感性负载的保护器来说,应该选择D类空开,而不是常用的C类。