变压器是2000KVA的在10KV中真空断路器选多大的?

如题所述

  该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的最好。
  1600KVA变压器的额定电流为92-153A,而目前真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
  至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
  至于出线柜是指变压器低压侧,一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-03
该变压器的额定电流只有115A,一般常用的真空断路器最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200A的最好本回答被网友采纳
第2个回答  2011-07-03
一般用630A或1000A的,主要还是短路电流开断能力要校核。
第3个回答  2022-06-12
普通10kV真空断路器导电杆触头均为630 A,如题宜选手自一体机构箱控制箱选微机的,过流三段保护,投入重合闸功能,如果是油浸的变压器,宜投入轻瓦斯报警、重瓦斯跳闸功能,温度、差动等功能。
第4个回答  2011-07-03
真空断路器的额定电流是问题不大,只要不小于变压器的额定功率电流就行了,主要是开关的开断电流,一定要与你上一级的开关相匹配,不匹配容易引起炸开关。