避雷针接地电阻值过大,怎样减小

我所在的气体加压站安装的避雷针系统在最近一次的测试中,接地电阻值超过十二欧姆,请问如何将避雷针接地电阻值降低到四欧姆以下?方法越易操作,越简便越好!

第1个回答  2011-06-23
可以将接入点并联多根镀锌铁条。这样多点接地。电阻就会变小适用简单。深度1米以下
第2个回答  2011-06-23
首先你要确定测量仪器的准确性,是否是年检合格产品、以及测量方法的正确性。
其次再考虑接地电阻值的问题,如何解决请考虑GB50057-94建筑物防雷技术规范,内容很全面。
第3个回答  2011-06-23
应急:保持接地极湿润。根本:增加接地极数量。本回答被提问者采纳