高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做

如题所述

开关柜如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。

防性试验是为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。高压配电室预防性试验都要做的常规试验有:

一、电气设备绝缘性试验,具体有:

1、绝缘电阻。

2、测量介质损耗因数tgδ (测试设备:101介损测试)。

3、直流耐压试验和测量泄漏电流 (测试设备:ZGF 直高发)。

4、交流耐压试验(工频50hz,变频30-300hz,0.1hz超低频),测试设备:MSXB 串联谐振交流耐压试验装置。

扩展资料:

一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备仅靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。

二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。

参考资料来源:百度百科-配电柜

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-01

高压10KV配电柜绝缘测量、继电保护实验怎么做?

1、检验绝缘性能主要分为工频耐压试验和用兆欧表测绝缘电阻两种方法,工频耐压试验:42KV,1min,用兆欧表2500V档进行测量,具体要求好像是不低于10000M欧。仅限于交接试验,一般运行后的试验要比这低点。
2、继电保护试验要根据你的保护装置中有哪些保护类型来决定,一般不过是过流、速断、低电压三类,总之就是电压或电流,这需要你用继电保护测试仪模拟输出与保护整定值相应的电流或电压值,当然测得时候必须将一二次分离,即CT二次线解开,看保护装置是否可靠动作。

第2个回答  2013-01-14
第3个回答  推荐于2018-04-06
开关柜如果是出厂试验,按照GB3906的要求进行即可。绝缘试验只做工频耐压试验;继电保护实际就是标准上所说的接线正确性检查,依据图纸,通过模拟动作信号(加电流、或加电压、或短接/断开等)在开关柜上进行电气操作即可判断。
型式试验做法就不同了,要在有实验资质的单位进行试验。对于绝缘试验要做工频、冲击、抗干扰、EMC等;对于继电保护要在抗干扰、精度、高低温、电磁兼容等等。有相应的标准可依。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-06-22
高压电气实验,是有专业人说的!PT和CT做耐压实验是33KV 35KV各一分种!继电保护是用专业的电脑软件做的!自己都没办做!
相似回答