消火栓防超压泄压阀可以装在试验回水管上吗?

水泵压力1.0MPa,2用1备,出水管均设计有DN65试验回水管通至消防水池内。按规范要求应设防超压措施,我设计使用泄压阀,不知道是要单独设管接入消防水池合适可以和水泵试验回水管合用一根管?
ps1:泄压阀参照图集04S206第79页。
ps2:图集上没有说明泄压管要用多大管径,我的水泵出水管设计是DN150的。

1、不可以和水泵试验回水管合用一根管,应单独设置回水管路,将水力泄压阀设置在回水管路上。DN65试验回水管单独作为回水管可以。
2、现在的水力泄压阀都自带压力表进水管前也有过滤器,如果你的消防水池为封闭式,本人觉得可以简化图集04S206第79页形式。取消过滤器和压力表,只在水力泄压阀前加一个控制阀即可。
3、水泵压力1.0MPa,可以进行计算。我选用的泄压管是DN85,水泵出水管设计是DN250的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
觉得合用和单独都没问题,主要管径合适就行。泄压阀可调工作压力,只要能有效工作就不会有危险。
第2个回答  2011-06-21
因该管径没有问题的了,但是要接在消防水池,不可以放在试验回路的,这个是不允许的。追问

求禁止出处?规范哪条?